Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Frånluftsvärmepumpen visar lågt tryck efter sommaravstängning  (läst 101 gånger)

Johnlennonx och 4 gäster tittar på detta ämne.

NibeF360P

  • Gäst
NibeF360P
Frånluftsvärmepumpen visar lågt tryck efter sommaravstängning
« skrivet: 14 september 2026, 20:25:07 »
Hej,
Vi bor i ett 146 kvm stort hus i Umeå, som är byggt 2006. På nedre plan har vi vattenburen golvvärme och på övre plan har vi vattenburna radiatorer. Frånluftsvärmepumpen är en Nibe Fighter 360P och den har varit inställd på driftläge "Sommar" i ca 3 månader (cirkulationspumpen ej i drift). När jag nyligen ändrade driftläge till "Vinter" och cirkulationspumpen tilläts arbeta noterade jag att trycket visade 0,4 (avläst på mätaren på frånluftsvärmepumpen). I vanliga fall brukar den visa ca 1,5. I syfte att få upp trycket fyllde jag på vatten genom att vrida på den svarta kran som jag märkt med "Påfyllningsventil" tills trycket steg till 1,5. Efter ca 7 timmar hade trycket återigen sjunkit till ca 0,3. Detta upprepades ca 4 gånger. Genom att sätta en påse i golvbrunnen vid den grå avloppsslangen (till vänster i bild) konstaterade jag att vattnet rinner ut den vägen. Jag noterade också att det med vattnet följde med mycket grums och påväxt. Sedan testade jag att trycka in stiftet på "bilventilen" på expansionskärlet, varpå det pyste ut en del luft, och inget vatten. När mätaren visade ca 0,2 använde jag en cykelpump för att fylla på luft till dess att både cykelpumpens mätare och frånluftsvärmepumpens mätare visade 1,5. Mitt på dagen når yttertemperaturen ca +14 grader, och på natten sjunker den till ca +4 grader. Värmen inomhus upplevs för tillfället bra.

Är något fel med pumpen, och hur bör jag i så fall gå vidare?

Inställningar:
Temp VV-givare: 51 grader
Temp kompr.givare: 48 grader
Temp elpatrongivare: 52 grader
Intervall per xx: 14 dagar
Stopptemperatur: 60 grader
Framledningstemp: 29 grader (29)
Kurvlutning: 8
Förskjutning värmekurva: -3
Mintemp framledning: 15 grader
Maxtemp framledning: 55 grader
Kompensering yttre: 0
Returtemperatur: 27,6
Utetemperatur: 7 grader
Avluftstemperatur: 4 grader
Frånluftstemperatur: 28
Stopptid avfrostning: 15 min
Kompressorstarter: 9704
Drifttid kompressor: 12 378 h
Larmtemp frånluft: Från

[/url][/img]
[/url][/img]

NibeF360P

  • Gäst

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31203
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Bra felsökning.
Din övertrycksventil läcker, den ska hålla emot till 2,5 bar men släpper genom ner till 0,3 bar.
Expansionskärlet är helt och fullt fungerande.

Det kan vara smuts på käglan som är orsaken, prova att vrida på den och se om den blir tät med lite sköljning?
Annars måste du köpa en ny.
Det ska vara en LK 512 med 22 mm klämringskoppling
« Senast ändrad: Idag kl. 10:43:28 av Carl N »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!