Författare Ämne: F1255 -funktionen medeltemperatur skapar problem  (läst 30 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 924
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har medeltemperatur inställd på 15C och 25 timmar. Vill uppmärksamma er på ett problem, nu när värmen vill igång på tidig höstnatt. Som ni vet stänger ju pannan ner totalt emellan varmvattenproduktion. Cirkulationspumparna stannar.
Nu sjunker medeltemperaturen utomhus under 15C, och det börjar bli kallt inne. Beräknad framledningstemperatur blir exempelvis 26C men gradminuterna börjar ej öka (egentligen GM-) för att kalla på värme.
Anledning: Pannan har producerat varmvatten för antal timmar sedan, och eftersom värmebärarens circulationspump ej snurrar stiger värmen i toppen på pannan. Således visar utgående värmebärare exempelvis 28C, eftersom vattnet står stilla. Hade circulationspumpen roterat hade temperaturen troligtvis varit 23-24 C i utgående värmebärare och beräknad värme hade kalylerats från 26 - 24C. Nu blir det 26 - 28C = ingen start.
Så den utmärkta funktionen medelvärde har sin lilla bug!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!