H62 - Fel på vattenflöde
« skrivet: 14 augusti 2026, 20:04:36 »
Hej!

Köpte våran WH-MXC09J3E8 för ganska exakt tre år sedan, och den har väl tuffat och gått för det mesta, förutom en sak...
I perioder så har felkoden H62 dykt upp som gubben i lådan och sedan återkommit ett antal ggr under några dagar för att sedan upphöra tills nästa skov.
Senast den hade ett skov var någon gång i vintras och då jag inte blev klok på huruvida det verkligen var dåligt flöde eller inte så installerade jag en "extern" flödesmätare på röret till värmepumpen.
Men lagom tills att jag installerat den externa flödesmätaren så upphörde givetvis värmepumpen med att kasta fram H62, tills igår.
Det visar sig att det är mätaren (alternativt kretskortet) som är den felande parten, vilket jag väl redan misstänkte då flödet vid de tillfällen jag observerat felet i realtid brukar droppa från "normalt" till 0 l/min även om jag hör att den inbyggda cirkulationspumpen fortsätter jobba. Har misstänkt luftficka/luftfickor, men då borde man ju höra en förändring på varvtalet eller dyl. på cirk.pumpen strax innan (om luftfickan åker runt i systemet så att säga).
Jag har dock inte sett några avvikelser på den andra flödesmätaren, vilken jag har större tilltroende till då den visar värden som jag tycker verkar rimliga och då den sitter på röret till värmepumpen där vattnet inte har någon annan väg att ta vägen än igenom värmepumpen så är jag tämligen övertygad att flödet i realiteten är fullt tillräckligt (iaf betydligt mer än 0 l/min).

Har försökt att få fram lite info om flödesmätaren som sitter i värmepumpen, men det verkar inte finnas mycket "publikt", i princip allt jag hittat är det som återfinns i elschemat där jag funnit att
Pin 1 = +5V
Pin 2 = 10k till Gnd
Pin 3 = Gnd
Pin 4 = ?

Jag misstänker att Pin 2 är signalen, finns det någon som kan bekräfta detta, alternativt bekräfta mina bristande kunskaper när det kommer till hårdvara?
När jag mäter mellan pinnarna så får jag
Pin 1 - Pin 2 = ca 4,8V
Pin 1 - Pin 3 = 5V
Pin 1 - Pin 4 = 0,85V (är det kanske denna pinne som är signalen från sensorn? Har andra flödesmätare som har en offset på 0,5V)

Skulle vara mycket tacksam om någon som har bättre koll på denna sensor kan ge mig lite ljus i mörkret!

Tack på förhand!

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2972
  • Karma +6/-2
SV: H62 - Fel på vattenflöde
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2026, 21:13:52 »
Många flödesmätare ger inte en analog signal som är proportionell mot vattenflödet, utan ett pulståg med en frekvens som beror på flödet. Ofta består den av en liten "snurra" i vattenströmmen, på den sitter en magnet som ett tungelement eller en hallgivare känner av så det blir ett visst antal pulser per varv.

Tänkbara fel kan vara t ex att något mekaniskt har kärvat ihop eller det har fastnat skräp i den så att snurran står stilla.  Eller att magneten har lossnat från snurran.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Mastiff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strax utanför Göteborg
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: H62 - Fel på vattenflöde
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2026, 22:53:44 »
Många flödesmätare ger inte en analog signal som är proportionell mot vattenflödet, utan ett pulståg med en frekvens som beror på flödet. Ofta består den av en liten "snurra" i vattenströmmen, på den sitter en magnet som ett tungelement eller en hallgivare känner av så det blir ett visst antal pulser per varv.

Tänkbara fel kan vara t ex att något mekaniskt har kärvat ihop eller det har fastnat skräp i den så att snurran står stilla.  Eller att magneten har lossnat från snurran.

Tack för ditt svar!

Yes, det är sådana jag är van vid, denna är dock av typen "vortex flow meter" och ser ut enligt bilden här https://i0.wp.com/ismesb.com/Gamma/wp-content/uploads/2023/05/Vortex-Flow-Meter-Working-Principal.jpg?ssl=1 inuti, vilket ju egentligen inte spelar någon roll då den enligt all info jag hittat ska lämna pulsar som de mer vanliga typerna du beskriver gör.
Det som gör mig lite förvirrad är att det är fyra pinnar på denna sensor och jag är inte helt hundra på vilken pinne som är signalen. Jag skrev i mitt första inlägg att jag trodde att det var pinne två, men för tillfället lutar det mer åt pinne fyra. Pin 1 är som sagt +5V så det är ju med största sannolikhet VCC, Pin 2 går via ett 10k motstånd till jord och pin 3 går direkt till jord. Pin 4 står det inget om i elschemat (bifogad bild), men när jag mäter resistansen mellan pin 3 och pin 4 får jag 5,7 kΩ (mellan övriga pinnar är det öppen krets), vilket av någon anledning som sagt får mig att misstänka att pin 4 är signal (sade jag att jag är dålig på hårdvara  ::))

Utloggad Mastiff

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Strax utanför Göteborg
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: H62 - Fel på vattenflöde
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2026, 23:09:24 »
Bra om man även bifogar bilden man refererar till...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1234
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!