Författare Ämne: Nibe S735-7 nyinstallation, diverse råd  (läst 201 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rkdelpralin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe S735-7 nyinstallation, diverse råd
« skrivet: 18 juli 2026, 20:28:15 »
Hej,

Har tidigare inte varit medlem eller författat något i forumet, bara läst utifrån. Nu däremot behöver jag lite konkret vägledning. Förhoppningsvis gör jag rätt i hur jag initierar denna tråd och den inte borde ligga någon annanstans i forumet.

Vi bor i en 1 1/2 plans ville från 2006 i Stockholms området med golvvärme. Original i huset satt en IVT 490 som kämpat på och överlevt till vi köpte. Tidigare ägarna hade lyckats hålla den vid liv men den hade diverse ålderstecken som började visa sig. I maj tog vi därför beslut att byta till en ny Nibe 735. Är ju mitt i sommaren så kan inte påstå att den fått bekänna färg riktigt, men vi är nöjda hittills.

Vid installation har man använd flexslangar och vad jag förstår är det inte någon höjdare. Kan säkert lösa det via installatören med lite tjat men som vanligt får man ju sällan det man vill om det inte görs själv  ::) .  Då är frågan till er med mer erfarenhet och kunskap om detta - bör jag byta bort dessa och till vad? Måste jag köra hårda spirorör eller räcker det med typ aluminiumslang för ventilation? Om man använder hårda rör behövs det avlastning på dragningarna med någon typ av "mjukrör" för vibrationer eller inte? Vi har 125mm i väggarna och det är den dimensionen installatören använt på sina flexslangar. Får jag någon nytta alls om jag öppnar upp för 160 och kör det de 70 cm jag har till taket eller är det bara extra arbete?

Bifogar bilder på hur det ser ut just nu om jag lyckas med tekniken. Tacksam för råd från er med erfarenhet, jobbar som mekaniker så inte helt opraktisk men just i detta får man bekänna sig som novis helt klart.

Med vänliga hälsningar Robin

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31166
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe S735-7 nyinstallation, diverse råd
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2026, 22:37:59 »
Frånsett att det ser förjävligt ut så kanske detta kan funka hyfsat ändå.
125 mm ska ju funka på en 735 så detta är nog inga problem.
Sen är frågan om den isolering som vi ser på avluften är OK?
Men det borde du kunna se så här års om du kör den riktigt hårt nån timme (låt hela familjen duscha i serie).
Kolla sen efter kondens på avluften?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +3/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe S735-7 nyinstallation, diverse råd
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 08:40:31 »
Citera
Kolla sen efter kondens på avluften
Dvs om du får kondens på utsidan av strumpa/isolering. Kolla om möjligt även högre upp på övervåningen ända till genomföring i yttertak så det inte droppar där någonstans. En alu slang för frånluften bromsar den mindre så det skulle jag sätta istället för köksfläktsslangen. Känner ni obehag av fläktljud från frånluftdonen finns det ju även dämpare att ta till. När allt funkar som det ska kan du bygga in ovansidan lite snyggt, gör en lucka/front med magnetlås så det blir enkelt att komma åt för inspektion och rengöring av frånluftkanalen framöver 
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2025: 11017 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 18 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Rkdelpralin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735-7 nyinstallation, diverse råd
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 16:55:08 »
Tack för respons. Ingen kondens och vi har belastat den "hårt" tidigare. Kan följa röret hela vägen till tak och det hade även pe50 isolering sen tidigare.

Provade idag lite olika. Körde först med aluminiumslang och fick en klar förbättring. Byggde sedan med hårdrör och 2st 45 vinklar, blev då lite mer flöde men inget jätteskillnad mot aluslangen. Redovisar siffror nedan. Avluften har jag inte rört än men även denna är typen köksfläktsslang.

1. Flexslang och 65 % fläkthastighet: 187 m2/tim och 40 db
2. Aluslang och 65 % fläkthastighet: 224 m2/tim och 40 db. Vid 55 % fläkthastighet fick jag 193 m2/tim och 37 db.
3. Hårda rör och 65 % fläkthastighet: 230 m2/tim och 40,5 db. Vid 55 % fläkthastighet fick jag 200 m2/tim och 37,5 db.

Kör just nu på 60 % med hårdrör och får 214 m2/tim och 38 db.

Mätningen är då tagen från själva pumpen och dbmätare i telefon så är kanske inte exakt vetenskap men ger en fingervisning för andra intresserade.

Får väl ge mig på avluften nästa.

Med vänlig hälsning
Robin

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!