Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning (läst 745 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nasta_rules
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Nasta_rules
Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
skrivet:
15 juni 2026, 11:14:37 »
Citera
Hej.
Är på g att installera en jordvärmeanläggning med ca 1 200m nedplöjd kollektorslang. Har under en tid sökt information om hur stort expansionskärl jag behöver på Brinesidan. I diskussionerna i detta forum är min samlade bedömning att det räcker med ett ganska litet kärl typ 10-15 L och redan det ska vara "overkill".
En tumregel säger att kärlet ska vara ca 10% av vätskevolymen vilket skulle ge 120L. När det sedan kompletteras med att det är kalla sidan och brine som inte har så stora tempskillnader så minskar behovet av storlek. Har varit i kontakt med Boschsupporten och de meddelar att kärlet bör vara 35L. Den beräkningshjälp som finns på tilverkarnas hemsidor ger ungefär samma resultat.
Så jag blir som en åsna mellan två hötappar mellan informationen/kunskapen som förmedlas i detta forum och vad kärltillverkare/bosch säger.
Så min fråga är till er kunniga här på forumet - vilken storlek rekommenderar ni?
Loggat
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare uppvärmt 140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar. Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 293
Karma +0/-1
Värmepump eller värmepumpar?
jishi
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
Svar #1 skrivet:
15 juni 2026, 13:50:57 »
Citera
Jag har en 8l till 270m borrhål. Det blir 530m slang och alltså ca 530l vätska. Sen är det väl kanske 30m / 30l till I mark till och från borrhålet.
Har aldrig upplevt det som nåt problem eller att trycket fluktuerar nämnvärt.
En jordvärmeslinga har nog större variationer än borrhål pga de ligger ytligare, men så ofantligt stort är det nog inte. 35l låter nog som ett vettigt alternativ givet det (ungefär dubbelt så stort som jag har givet längden).
Men jag hade nog inte oroat mig med en 24-25l heller. 16-18l är kanske att snåla. Jordvärme har väl också en större tendens att frysa, vet inte om det finns någon klämrisk som gör att vätskan behöver expandera mera.
Den 10% siffran kommer väl från ett värmesystem som går mellan 20-70 grader, det är ju en x5 mot förväntad fluktuation mot bergvärme.
Loggat
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36523
Karma +59/-52
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
Svar #2 skrivet:
15 juni 2026, 15:37:39 »
Citera
Jordvärme har väldigt små förändringar, det fryser runt slangarna och utåt, blir inget tryck på slangen.
Jag har 500 meter slang och bara det där typ 3-liters som Nibe skickar med, nivån varierar kanske med 1-2 cm mellan sommar och vinter.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 10032
Karma +19/-4
Roland
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
Svar #3 skrivet:
15 juni 2026, 19:16:14 »
Citera
För köldbäraren används polyetenslang. Slangen krymper när temperaturen sjunker i nästan lika stor utsträckning som köldbärarlösningens volym minskar. Det gör att netto volymändring vid temperaturändringar under normal drift är mycket liten. Det går inte att använda riktlinjer för dimensionering av expansionskärl för värmesystem för köldbärarslingor.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Nasta_rules
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 34
Karma +0/-0
Nasta_rules
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
Svar #4 skrivet:
18 juni 2026, 10:35:00 »
Citera
Tack för svar
Då tolkar jag era svar som att om jag sätter dit ett 25l (har det tillgängligt) så bör jag vara på den säkra sidan med råge
.
Tack för svar!
Loggat
Ivt490 värmer 210m2 i 1 1/5 plan i Närke. Golvvärme i båda planen. Ska konvertera till jordvärme 1200m i två slingor med ytterligare uppvärmt 140 m2 garage i 1 1/5 plan. Kulvert mellan huskroppar. Ska värma saltvattenpool 5x11m via kulvert 25m o värmeväxlare.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36523
Karma +59/-52
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
«
Svar #5 skrivet:
18 juni 2026, 14:03:52 »
Citera
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Storlek expansionskärl på stor jordvärmeanläggning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2437
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Tibicinate
LG86
danghung
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info