Författare Ämne: Placering av cirkulationspump, höghus.  (läst 365 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

KentAllan

  • Gäst
KentAllan
Placering av cirkulationspump, höghus.
« skrivet: 05 juni 2026, 16:34:37 »
Vart bör cirkulationspump monteras för att fungera optimalt i ett höghus, i källaren eller på vinden?

Det är ett värmesystem där en större FLVP monterats på taket i ett 7vån hus,
Enligt offerten så skulle cirkulationspumparna monteras i källaren, men av anledning som entreprenör knappt kan motivera så monterades dessa istället på vinden.

Spelar det nån roll vart de sitter? Praktiskt?

Entreprenören säger att det inte spelar nån roll vart pumparna sitter, de valde att montera där det blev enklast.
Förtroendet för entreprenören är dock minst sagt sargat av en massa andra "problem" med entreprenaden.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31127
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Placering av cirkulationspump, höghus.
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2026, 10:26:54 »
Det ska funka, men det blir känsligare för luft.
Nu måste hålla noga koll på att det är tryck i grejerna och i början måste systemet luftas regelbundet.
Det gäller även källarmonterad cirkpump, fast den funkar även om det är lite luft, detta kräver inte samma noggranna kontroll, där kan man lufta när man hör att det bubblar/porlar.
Allt nytt vatten innehåller en viss mängd syre som långsamt kommer ansamlas på högpunkter, så luftningen kommer man inte ifrån.
« Senast ändrad: 08 juni 2026, 10:28:27 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2943
  • Karma +6/-2
SV: Placering av cirkulationspump, höghus.
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2026, 22:04:36 »
Det är ju alltid mindre risk för kavitation mm om man kan placera pumparna lågt, så det absoluta trycket blir högre. I all synnerhet om de ska pumpa hetvatten som inte har så långt kvar till kokpunkten.

En klassisk konstruktionsmiss i bilbranschen fanns på första årsmodellen av Ford V8 (kan det ha varit 1934 eller något sånt).  Där hamnade motorns vattenpumpar från början i framkant av topplocken och utgjorde väl nästan kylsystemets högsta punkt. Det dröjde inte länge förrän det blev en epidemi av klagomål på kokande motorer från varma trakter i USA. Nästa årsmodell fick en lågt placerad vattenpump och de flesta av de tidiga bilarna återkallades för ombyggnad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!