Ämne:
Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6 (läst 337 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
skrivet:
23 maj 2026, 19:19:44 »
Citera
Har ett litet dilemma med min pump.
Den har larmat hög pressostat.
Jag luftade tanken, kollade alla elementen, rensade partikelfiltret varma sidan, kollat nivå n på köldbäraebaljan. Ändå så larmar pumpen. Kollat manualen.
Vissa saker är lite förbrylad.
Hur ändrar man värmebärarhastigheten?
Det finns ett partikelfilter till i pumpen för kalla sidan. Var sitter den?
När jag kopplade in solceller med batteri så ser jag förbrukning i realtid. När pumpen larmar så går strömmen upp till mellan 3000-6000 watt i timmen.
Appen har verkligen hjälpt till så man reagerar direkt.
När jag kollat diagrammet för förbrukningen så ser jag att pumpen skenat flera ggr.
Loggat
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #1 skrivet:
23 maj 2026, 20:48:18 »
Citera
Körde oxå test på varje komponent.
Såg i menyn att det fanns 2 cirkulationspumpar. Körde en av dem, tror det är till elementens.. den fungerar som den ska men den 2:a pumpen så hörde jag inget alls. Vet inte var den sitter heller.
Det som jag bytt på pumpen är:
Display Rego 637
Cirkpumpen för elementen.
Växelväljaren vatten / värme
Flexslangarna
Tryckkärlet med manometer.
Loggat
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 574
Karma +1/-0
Håkke
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #2 skrivet:
23 maj 2026, 21:50:43 »
Citera
P2 sitter inne i värmepumpen, lite till vänster om mitten framför vänstra värmeväxlaren. Prova kör den manuellt i IS menyn och kolla GT8 och GT9 . Se till att P3 inte går.
Har för mig jag läste om någon som hade fel på det lilla kretskortet för varvtalsregleringen i P2 . Någon kretskortsbana som ärjat av. Normalt brukar väl P2 stå i högsta läget "3", prova vrida ned till "2"
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 16 år förutom rensat flexslangar 2 gånger inkl bytet.
Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #3 skrivet:
23 maj 2026, 22:05:51 »
Citera
Misstänker att den har jag bytt. P2:an är väl till elementen?
Då finns det en p1 oxå. Då är det den jag inte hör nåt ifrån.
Sänkte vv från 52 till 48 grader.
Läste att det oxå kunde ställa till det med hög pressostat.
Har satt sommarinkoppling på 10 grader var 18 innan.
Sen gjorde jag fabrikspterställning på anläggningen.
Men dem inställningar jag gjort ovan är dock kvar.
Loggat
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 574
Karma +1/-0
Håkke
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #4 skrivet:
23 maj 2026, 22:52:38 »
Citera
Sorry , jag snackar i nattmössan
P1 är interna vb pumpen, P2 är externa cp. (P3 är KB) P2an sitter nog vanligtvis ovanför värmepumpen.
Har du sommarurkoppling brukar P2an vila om utetempen är över gräns för sommarurkoppling. Då går P1 endast för att göra varmvatten. Tror på kass P1 . Om P1 står stilla och P2 går kommer cirkulationen att ske genom ev Bypass, dvs ett rör mellan VB ut och VB in där P2 sitter ut mot radiatorerna. ( Jag har min P2 på VBin pga en cp vid golvvärmecentralen )
Varför din förbrukning skenar fattar jag dock inte
«
Senast ändrad: 23 maj 2026, 23:03:21 av Håkke
»
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Inga problem under dessa 16 år förutom rensat flexslangar 2 gånger inkl bytet.
Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #5 skrivet:
Idag
kl. 06:32:45 »
Citera
Sommarurkopplingen stod på 18 grader när pumpen larmade.
Sänkte till 10 grader pga att elementen gick igång när jag kände att det inte behövdes
Jag vet inte heller varför elen skenar men är glad att appen visar realtid från solcell och batterier.
Ska lufta igen idag efter jobbet. Pumpen är avstängd så luf får stiga upp.
Har läst att man kan spola systemet, hur gör man det?
Är väl bara att tömma , fylla på och tömma igen.
Tömma via tryck kärlet?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 10025
Karma +19/-4
Roland
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 07:41:29 »
Citera
Glöm köldbärarsidan, det är inte där problemet finns.
Problem med högtryckslarm har en tendens att dyka upp sommartid när borrhålet belastas lite och blir varmt. Värmepumpens effekt ökar då. Fem grader högre köldbärartemperatur ger en effektökning på ca 25 %. Det gör att problem med dålig värmeöverföring i kondensorn kan visa sig i form av högtryckslarm.
Sänkning av varmvattentemperaturen kan hjälpa, det är när pumpen gör varmvatten som problemet visar sig. Skulle pumpen värma huset är värmebärartemperaturerna så låga att det inte blir högt tryck i kondensorn.
Konstigt att effektförbrukningen steg kraftigt. Enda förklaringen jag kan komma på är att elpatronen gick in men det borde ha visats på displayen.
Vad är det för in- och utgående värmebärartemperatur innan larmet utlöses?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Leffeboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Leffeboy
SV: Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
«
Svar #7 skrivet:
Idag
kl. 09:02:51 »
Citera
Mätte inga temperaturer innan.
Såg att det blinkade rött på morronen.
Det kanske är patronerna som kickar in.
Har för mig att man kan ändra hur många patroner som ska jobba.
Är inte så insatt i ivt's menyer.
Ska idag skriva ut meny schemat och fästa på fronten.
Har jobbat mer med nubbes menyer och justeringar.
Men jag kommer sakta in i Ivt världen.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Pressostat hög, ivt Greenline ht plus c6
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 775
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Bobone
fila
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info