Om kärlet sitter på högsta punkten så beror det troligen på att slangarna kläms ihop i borrhålet av någon anledning, normalt beror det på att det fryser i foderröret och isen trycker ihop slangarna, det brukar dock vara ett snabbare förlopp som rätt snabbt blir kritiskt och vätska trycks ut via säkerhetsventilen.
Om kärlet inte sitter på högsta punkt kan det vara ett litet läckage i packningen i toppen av kärlet där säkerhetsventilen sitter, om luft läcker ut så stiger ju vätskenivån.
Jag brukar trycksätta med en luftkompressorn om trycket hos mig sjunker, sätter blåsmunstycket på säkerhetsventilens utlopp och vrider på ratten så säkerhetsventilen öppnar och släpper in luft.
Max tryck 1.5 bar.
Jag siktar på 0.5, har monterat manometer så jag kan se trycket.