Författare Ämne: Behöver jag en cirkulationspump?  (läst 168 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jetnavs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Behöver jag en cirkulationspump?
« skrivet: 06 maj 2026, 16:13:37 »
Hej!
Sitter och projekterar frikyla här hemma då förra sommaren var lite väl bra! 8)
Lite bakgrund, jag är själv rörmokare och har satt in massor med värmepumpar och en del har förberetts för frikyla på klassiskt vis med backventil och cirkpump men det är inget jag har tänkt mer på då "det är så man alltid gjort".
När man väl sitter hemma på kammaren och funderar så kommer det nya idéer och min tanke är att ta ut koppla på borrhålet och styra flödet med en trevägsventil så att det i normalläge går direkt till värmepumpen som vanligt. När fläktkonvektorn startar växlar ventilen så att hela köldbärarflödet istället går via konvektorn innan det går tillbaka till VP igen (alltså seriekopplat, ingen bypass). Värmepumpens KB‑pump går kontinuerligt, så tanken är att slippa en extra cirkpump.
Rörlängden över konvektorn blir ca 8 m då den kommer sitta på våningen rakt över inkommande KB så pumpen borde klara av det.

Är det någon som testat en sådan lösning i verkligheten och vet hur det funkar?
Bifogar en vacker proffsritning för att klargöra hur jag tänker!

MVh


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36468
  • Karma +59/-52
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver jag en cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 06:44:55 »
Normalt har man ju avsevärt lägre flöde över en konvektor än det KB-flöde värmepumpen behöver, så det tror jag inte alls på.
Typ hålet på ett radiatorkoppel kanske är 2-3-4 mm, KB-anslutningen till värmepumpen är 22-28 mm beroende på värmepumpens effekt.
Gissar att värmepumpen skulle lösa ut på LP-pressostaten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jetnavs

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver jag en cirkulationspump?
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:13:38 »
Ja så klart det hade jag inte tänkt på, det borde bli samma effekt som om filtret är tät alltså?
Nu kommer ju VP inte ha så stort behov när kylan är igång av förklarliga skäl men den ska ju tillverka varmvatten emellanåt och då kan det så klart bli ett problem.
Jag ska se om jag kan räkna ut flödet genom konvektorn.
Tack för svar!

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 621
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Behöver jag en cirkulationspump?
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 10:23:34 »
Håller med Rickard .Redan värmeväxlare i VP är en stor resistens  för pumpen .Sannolikt så kommer minskad COP hos VP bli så stor att det blir dyrare med el till värmepatron som går in för att ersätta effekt och ökat arbete på tryckkompenserad cirkpump i VP än att bygga på klassiskt vis .

Själv fick jag sätta in en magnetventil på frikylan då ett delflöde envisades att gå den vägen i tid o tid pga det höga motståndet i VP
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!