Kolla meny 7.1.2.2?
Den ska vara i Auto, inte manuellt läge eller hastighet.
Vad är det för hastighet i vänteläget?
I meny 7.1.6.2 finns flödesinställningarna, kolla att detta stämmer med angiven uppvärmningstyp?
Sen kan det också vara så att du har för hög kurva/förskjutning så att många termostater stryper/stänger och då måste cirkpumpen köra hårdare för att hålla rätt tempdiff.
Man ska alltid trimma in kurvan med alla termostater på max och justera ner kurvan så att det blir OK värme inne.
Detta är bästa att göra på vintern men börja nu så har du lite mer koll när det blir kallt ute igen till hösten.