Med så många och täta starter beror problemet oftast på en eller flera av nedanstående saker:
1. Kurvan är för högt ställd, värmepumpen gör varmare värmevatten än vad som krävs, termostater stryper för att det inte ska bli för varmt inne, det innebär i sin tur att värmepumpen bara arbetar mot ett delflöde av det totala systemflödet, när värmepumpen stoppar för att temperaturen som ett resultat av detta stannar, så sjunker sedan temperaturen, och en ny starta triggas - som medför att temperaturen snabbt stiger på grund av det låga flöde som finns i systemet när en stor del av termostaterna är strypta eller stängda.
2. En värmepump som är för stor för huset, ett effektöverskott gör att temperaturen snabbt stiger i systemet när värmebehovet är litet och kompressorn får väldigt korta gångtider.
3. Värdet för gradminuter (det som styr hur mycket över/under önskat börvärde kompressorn tillåts arbeta) är för lågt satt, default brukar vara -60 gradminuter, men kan testa öka det till -100 eller -150 (eller minska det om man ska vara matematiskt korrekt).
Ett bra sätt att utesluta "fel 1" är att öppna alla termostater och vänta 1-2 dygn, blir det för varmt inne är kurvan troligen för högt ställd, och man kan succesivt sänka den tills innetempen blir som man vill ha den, räkna med att det tar minst 1 dygn innan temperaturen inne stabiliserat sig på en ny nivå.
När det är gjort kan man testa att laborera med gradminutvärdet.
Den årstid när värmepumpens uteffekt är 50% av energibehovet kommer man få mest start/stopp.
Om ditt värmebehov startar vid +15 eller kallare ute, och det inte blir kallare där du bor än -15 grader kommer värmepumpen starta som oftast vid ca 0 grader ute.