Författare Ämne: För hög framledningstemperatur jämfört med värmekurva (Bosch CC 160/9)  (läst 347 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Novisamatör

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej! Jag har en Bosch CC 160/9 i ett hus med golvvärme (tre plan; källarplan, entréplan och ovanvåning). Sedan två dagar tillbaka har vi haft olidligt varmt inomhus, cirka 28-29 grader. När jag kontrollerar gällande temperaturer är framledningstemperatur 42,5 trots att den bör vara 26,5 (för given utetemperatur). Symbolen för varmvatten lyser konstant.

Har följande värden:
T1 - 42,5
T2 - 5,9
T3 - 51,6
T8 - 51,6
T9 - 43,2
T10 - 44
T11 - 2,8
T12 - 6,2

Som nämnt ovan bör framledningstemperatur enligt värmekurva ligga runt 26 grader, dvs en diff om >16 grader (!). Har läst mig till att det kan vara problem med växelventil eller shunt, men vill gärna höra ifall det finns annan problematik eller felsökning att göra innan vi ringer hit tekniker.

Att det är problem med växelventil eller shunt förstärks väl av att T3 och T8 är på decimalen samma? Samt att symbol för varmvatten lyser konstant. Vill även tillägga att vi varit borta under påsken och det har inte använts en droppe varmvatten.

Bakgrund är att vi hade hit tekniker för två veckor sedan som gick igenom hela pumpen då vi fick många varningar. Fick höra att vi hade för högt inställd värmekurva varför denna sänkes drastiskt. Teknikern dömde ut vår värmepump då den är från 2009 men som småbarnsfamilj är vi inte sugna på den investeringen just iår..

Hoppas på smarta insikter då jag och min man är nybörjare på värmepumpar (bott här 1,5år).

Utloggad Novisamatör

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Glömde följande:
V - 16,5
H - 77



Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2086
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
Kan vara som ni tror, att växelventilen fastnat i mellanläge.
Kolla om ni kan motionera den lite?
Leta efter ngn video hur man gör..
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31068
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det finns 2 växelventiler och en shunt, det kan vara shunten som inte stänger helt också.
Börja med att kolla att shunten är helt stängd?
Nästa steg är att känna på rören på växelventlerna (markerade i bild) om nån av dessa 2 är heta hela vägen mot returen när den gör varmvatten så är just den växelventilen trasig.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13444
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Med 99,9% sannolikhet är det växelventilerna som krånglar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10016
  • Karma +19/-4

Bakgrund är att vi hade hit tekniker för två veckor sedan som gick igenom hela pumpen då vi fick många varningar. Fick höra att vi hade för högt inställd värmekurva varför denna sänkes drastiskt. Teknikern dömde ut vår värmepump då den är från 2009 men som småbarnsfamilj är vi inte sugna på den investeringen just iår..

Vad var det för varningar ni fick? De kan ha orsakats av inledningen till påskhelgshaveriet och i så fall kan det problemet också vara avhjälpt.

Förmodligen har ni tidigare haft för hög värmekurva och låtit termostater reglera värmen och så ska det inte vara. Det är värmepumpens inställda värmekurva som ska styra värmen. Radiator- eller golvvärmetermostater är ok om de styr värmen bara i något enstaka rum.

Att pumpen är från 2009 tycker jag inte är något problem om det var enda orsaken till att den dömdes ut. Den kan gå många år till.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!