« skrivet: 02 april 2026, 13:09:47 »
Om någon med en Bosch 7800 pump, nyare Bosch eller nyare IVT skulle kunna dela med sig av sina värden på varmvattentemperatur i pumpen skulle detta hjälpa mig mycket. Jag har konstiga värden efter ett strömavbrott. Så vad ser ni för värde på varmvattnet när ni tittar på displayen på värmepumpen. Jag har 57 grader vid inställning normal och just avslutad varmvattenproduktion.
Samt
Får ni också liknande ökning av framledning/överpendling efter varmvattenproduktion se bild -6 grader ute framledning drygt 52 grader. Inställning värmekurva 55 grader framledning vid -35 grader ute.
« Senast ändrad: 04 april 2026, 08:16:07 av tomlun »

Utloggad tomlun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #1 skrivet: 04 april 2026, 08:17:17 »
Räcker långt om någon kan ge svar på första delen: Om någon med en Bosch 7800 pump, nyare Bosch eller nyare IVT skulle kunna dela med sig av sina värden på varmvattentemperatur i pumpen skulle detta hjälpa mig mycket. Jag har konstiga värden efter ett strömavbrott. Så vad ser ni för värde på varmvattnet när ni tittar på displayen på värmepumpen. Jag har 57 grader vid inställning normal och just avslutad varmvattenproduktion.

Utloggad tomlun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #2 skrivet: 24 april 2026, 23:02:08 »
Hoppas att någon kan dela med sig av sina värden på varmvattnet skulle hjälpa mig enormt mycket.

Utloggad macman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #3 skrivet: 25 april 2026, 08:21:33 »
Jag har sommarläge går in vid 13 grader, trots det så ökar ju framledningstempen. Kanske spiller över till framledningssensorn?

Utloggad tomlun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Bosch 7800i 195 meter borrhål
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #4 skrivet: 25 april 2026, 18:50:47 »
Intressant min pump överpendlar mest då den gjort varmvatten. Vad har du för inställning på varmvattnet? Jag har stopptemperatur 63 grader.

Utloggad macman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
SV: Värden i Bosch 7800 pump
« Svar #5 skrivet: 25 april 2026, 21:27:49 »
Kl 20 gjorde den varmvatten. Jag kör med ecoläget, vet inte stopptemp men enligt appen värmer den till 48 gr.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!