Jag ber om lite tips med mitt Nibe värmesystem, jag har Nibe VVM 300 och Nibe Fighter 2010, jag får ett larm MS-Larm 1.

- VVM 300 startar och varnar om MS larm och det blinkar på displyen
- Fighter 2010 startar inte alls

Har nå några tips? Hur kan jag påbörja min felsökning eller om det behövs någon slags reset så vi kan få igång värmen hemma.

Tack på förhand för alla tips!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31038
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Luft/vatten värmepump MS-Larm 1
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:13:33 »
MS är motorskyddet.
Börja med att kolla alla säkringar i elcentralen, byt gärna de 3 till värmepumpen även om de ser OK ut.
Sen måste motorskyddet återställas på utedelen, bifogar bild, knappen till höger ska tryckas in.
Bryt strömmen på utedelen innan du gör detta.

Om felet återkommer och motorskyddet löser igen så behöver du hjälp av en elektriker.
Under tiden kan du välja Tillsatsdrift i meny 9.3.2 så får du värme med eltillskott.
Börja i meny 8.1.1 och välj (S) så kommer du sen åt meny 9.

« Senast ändrad: Idag kl. 08:19:35 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!