Vi har golvvärme men jag kan inte få upp temperaturen. Systemet är som följer: vedeldad panna, automatiserad shuntstyrning till element och golvvärme. Innan golvvärmefördelaren sitter ytterligare en shunt.
Problemet är att jag inte kan få upp temperaturen i golvvärmen. Alla termostater på slingorna är bortskruvade och cirkulationspumpen fungerar. Termostaten (A) innan shunten (D) fungerar och är ställd på max (borttagen). Där har jag ca 40-60 grader. Men efter shunten (C) får jag bara 20-25 grader och så även på returen (B). Tanken är ju att man med hjälp av återcirkulation ska ta ner tempen och det fungerar ju men mitt problem är att jag inte kan få upp tempen tillräckligt för när jag stänger återcirkulationen (D) får jag inget flöde i slingorna, vi pratar helt stopp, flödesmätarna går i botten. Jag misstänkte att det kunde vara stopp i returventilen men när jag igår plockade ner systemet och kontrollerade visade det sig att både shunten (D) och returventilen (B) fungerar som de ska. Jag provade även att koppla på vattenslang och spola genom returen (B) och det verkade fungera för det resulterade i att det kom vatten ur skvallerröret på vinden.
Men när shunten (D) är ställd på noll återcirkulation får jag alltså inget flöde i slingorna. Har provat olika inställningar på såväl sekundärpumpen (den i källaren) som primärpumpen (Den på bilden) .
Jag börjar få slut på idéer på vad problemet kan vara. Är det någon som kan komma med några tankar/lösningar vore jag tacksam 😊