Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« skrivet: 05 mars 2026, 16:07:43 »
Hej,

Jag har en IVT Greenline E5, tillskottstimer är inställd på 90 minuter, ramptid start är inställd på 20 minuter. Effekt är inställd på 2/3
Jag tar ut informationen via serieporten för loggning.
Som jag har förstått det då så ska kompressorn gå och när tillskottstimern räknat ner till 0 så startar ramptiden att räkna ner och efter 10 minuter så ska 3kw tillskott starta och efter 20 minuter ska 6kw tillskott starta.
När jag tittar i loggen så ser jag att 3kw tillskott går igång och ibland verkar det som pannan nöjer sig med 3kw och aldrig startar 6kw tillskott.
Ibland verkar den köra 3kw tillskott 20 minuter och sedan startar den 6kw tillskott.

Finns det någon som kan förklara varför inte alltid 6kw tillskott startar efter 10 minuter?  dontknow
Finns det någon styr dokumentation för Rego600? har sett länkar här i forumet men de fungerar inte längre.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2026, 19:48:06 »
3 kW går igång vid 50%. Tiden fortsätter att ticka men om temperaturen stiger så slutar uppräkningen och stannar på tex 90% för att sedan räkna ned och då går ju inte 6 kW in.

Se http://www.abc.se/~m5938/ för mer information.
« Senast ändrad: 05 mars 2026, 19:49:42 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31016
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2026, 10:52:10 »
Det har ju med bör och ärvärde på GT1 att göra.
Jag vet inte exakt tempskillnaden men om ärvärdet kommer tillräckligt nära frånvärdet så slutar tillskottstimern att räkna.
Styrningen ska ju sen stoppa elpatron innan kompressorn stoppas.

Här är en manual som är ganska heltäckande, men den beskriver inte exakt tempskillnad för att stoppa tillskottstimern.
https://jseducation.se/files/pages/carrier-anv.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2026, 11:00:52 »

Kommer ärvärdet upp till börvärdet, så slutar den räkna tillskottstimer eller ramptiden.

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2009
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2026, 11:13:46 »
Det har ju med bör och ärvärde på GT1 att göra.
Jag vet inte exakt tempskillnaden men om ärvärdet kommer tillräckligt nära frånvärdet så slutar tillskottstimern att räkna.
Styrningen ska ju sen stoppa elpatron innan kompressorn stoppas.

Här är en manual som är ganska heltäckande, men den beskriver inte exakt tempskillnad för att stoppa tillskottstimern.
https://jseducation.se/files/pages/carrier-anv.pdf

Vet inte om nedan stämmer, det är vad jag trott. (på min Rego 6.37)
Dvs nås inte börvärdet när timern gått ut startar rampningen, tills börvärdet nåtts.

8.3.4 – Ramptid öppna: Detta är den tid (i minuter) som elpatronen ska ta på sig för att gå från 0 % till 100 % effekt när den väl har aktiverats.


« Senast ändrad: 06 mars 2026, 11:15:23 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2026, 11:35:31 »

Ja, ramptiden börjar räkna så fort tillskottstimern räknat ner till noll.

Ramptid öppna är väl troligast designad för shuntat tillskott, men nyttjas även för styrning av el-tillskott.

Med 9 kW tillskott, så går 3 kW in vid 33%, 6 kW vid 66% och 9 kW går in vid 100%.

Med 6 kW går 3 kW in vid 50% och 9 kW går in vid 100%.




Utloggad MrDuco

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2026, 13:20:24 »
Tack för alla era svar!
Här är en bild från mina tempraturer (se bilaga)
Vid vita strecket (1) går tillskott 3kw igång då är GT1 under GT1 PÅ värdet.
GT1 stiger
Vid rosa strecket (2) efter 10 minuter (50% av Ramptiden) går tillskott 6kw igång. Är det för att GT1 inte nåt en specifik tempratur över GT1 På värdet inom 10 minuter? (Vita pilen)
Vid blåa strecket (3) så har GT1 nått GT1 Bör värdet och 6kw slår av efter 15 minuter, 3 kw kopplas in igen.
GT1 forstätter stiga.
Vid turkosa strecket (4) slår 3kw av efter ca. 30 minuter. Är det för att GT1 nått en specifik tempratur över GT1 bör värdet? (Gröna pilen)

Och min sista fråga blir då om 3kw går igång och når en viss tempratur över GT1 på värdet så behöver den inte koppla på 6kw?
Om det är så vet man dessa värden?

Inloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2009
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2026, 14:11:24 »
Sista frågan.
När börvärdet nåtts, så bör ju inte nästa effekt steg starta.

När börvärdet nåtts så har min vp också en inställning ramp down, detta kan ev förklara din första fråga. Så därför fortsätter GT1 stiga om det är satt tex 10 min.

Nur jag ingen expert då min tid är satt till 300 minuter och enbart 3kW, och körs i stort sett aldrig
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad MrDuco

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2026, 16:47:24 »
Sista frågan.
När börvärdet nåtts, så bör ju inte nästa effekt steg starta.

När börvärdet nåtts så har min vp också en inställning ramp down, detta kan ev förklara din första fråga. Så därför fortsätter GT1 stiga om det är satt tex 10 min.

Nur jag ingen expert då min tid är satt till 300 minuter och enbart 3kW, och körs i stort sett aldrig

Den stegar ju ner till 3kw och Ramptid stänga är satt till 3 minuter

Men sista frågan är mer för ett scenarion där GT1 är under GT1 På och 3kw tillskott går igång men aldrig 6kw, för den anser inte att det behövs av någon anledning. Där GT1 är X procent över GT1 på.

Jag kanske tror att detta är enklare än vad det är, men jag tänkte att Rego600 är ett styrsystem som är helt regelbasert och att dess regelverk är känt.
« Senast ändrad: 06 mars 2026, 16:53:02 av MrDuco »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!