Författare Ämne: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5  (läst 76 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MrDuco

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« skrivet: 05 mars 2026, 16:07:43 »
Hej,

Jag har en IVT Greenline E5, tillskottstimer är inställd på 90 minuter, ramptid start är inställd på 20 minuter. Effekt är inställd på 2/3
Jag tar ut informationen via serieporten för loggning.
Som jag har förstått det då så ska kompressorn gå och när tillskottstimern räknat ner till 0 så startar ramptiden att räkna ner och efter 10 minuter så ska 3kw tillskott starta och efter 20 minuter ska 6kw tillskott starta.
När jag tittar i loggen så ser jag att 3kw tillskott går igång och ibland verkar det som pannan nöjer sig med 3kw och aldrig startar 6kw tillskott.
Ibland verkar den köra 3kw tillskott 20 minuter och sedan startar den 6kw tillskott.

Finns det någon som kan förklara varför inte alltid 6kw tillskott startar efter 10 minuter?  dontknow
Finns det någon styr dokumentation för Rego600? har sett länkar här i forumet men de fungerar inte längre.

Utloggad lubbis

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 593
  • Karma +1/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Tillskottstimer och Ramptid IVT Greenline E5
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2026, 19:48:06 »
3 kW går igång vid 50%. Tiden fortsätter att ticka men om temperaturen stiger så slutar uppräkningen och stannar på tex 90% för att sedan räkna ned och då går ju inte 6 kW in.

Se http://www.abc.se/~m5938/ för mer information.
« Senast ändrad: 05 mars 2026, 19:49:42 av lubbis »
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!