Hej alla,
Har en Greenline HT+ C9 som nyligen fått lite service. Förra året så byttes expansionsventilen och nu för ett par veckor sedan upptäcktes en läcka på elpatronen så den byttes och i samband med det spolades värmeväxlaren ur ordentligt och nya flexslangar sattes dit.
Har snurrat på finfint nu under hela den här superkalla perioden med -20 var och varannan dag men idag märkte jag ett märkligt ljud när jag kom hem. Cirkulationspumpen för värme gav ifrån sig ett konstigt resonansljud med jämna intervaller och jag fattar inte riktigt varför. Ställer man ner den på hastighet 2 istället för 3 blir den knäpptyst så det känns ju inte som något lager eller liknande, då skulle den väl låta hela tiden?

Jag kan absolut köra vidare på hastighet 2 istället men det som oroar mig lite är att tempdiffen mellan GT8 och GT9 kanske blir lite i största laget med ca 11 grader. Jag har förstått att det är lite högt men det beror nog på ett äldre ettrörssystem som gör att flödet någonstans inte är helt optimalt. Alla radiatorer i slingan förutom 2 är helt öppna och jag lyckas inte få ner tempdiffen mer än så.
Med läge 3 på cirkpumpen ligger det istället på typ 9-10 grader så det är ju ingen jätteskillnad på så vis utan ca 1-2 grader mindre.
När VP gör varmvatten är skillnaden över värmeväxlaren 5-6 grader så där verkar det vara bra flöde?
En tanke med cirkpumpen är väl kanske att något skit som suttit i växlaren har lossnat och att det är det som låter men det är inget konstant ljud utan hörs liksom 1 gång i sekunden eller något åt det hållet så det är lite knepigt.
Så, vad tror ni, läge att byta ut cirkpumpen eller finns det något annat man kan göra? Det är en Wilo RS25/6-3 P.
Och fråga 2, hur högt delta kan man ha innan VP börjar klaga på det?