Författare Ämne: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?  (läst 91 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Erkkilajnen

  • Gäst
Erkkilajnen
Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?
« skrivet: 15 februari 2026, 16:50:41 »
Hej!

Jag är ny husägare och har, som säkert många andra nu, börjat fundera på uppvärmningen och om det går att effektivisera. Har sökt och lärt mig massor men har några funderingar som ni säkert kan hjälpa till med.

Förutsättningarna
- IVT 490 (med utegivare) och Uponor golvvärme med termostat (lufttemperatur) i varje rum
- Murad braskamin (Keddy minette hörn)
- Enplanshus byggt 2009, ca 120 kvadratmeter


När vi flyttade in stog termostater på 21 grader (mittenläget) och värmekurva på pumpen var 3.6. Upplevde ibland kalla golv och att elpatronen gick ofta.

Har nu värmekurva 2.8 (jobbar mig ner och ner med tiden) och förstått att man ska ha termostater öppna. (Vrider jag till maxläge på termostaterna ska det motsvara ca 26-28 grader). Har senaste dagarna kört termostaterna på ca 23 grader och upplever varmare golv, ungefär liknande inomhustemp och, vad jag tror, minskad elförbrukning - men svårt att säga då temperaturen skiftat de senaste dagarna och då även totalförbrukning per dag.

Men hur ska jag ha termostaterna när jag även har en kamin? Vill gärna använda den för att minska elförbrukningen.
 Helt öppna (dvs maxläge på termostater) eller kanske runt 23-24 grader så att de stänger när jag eldat en stund? Vad är är bäst för minskad totalförbrukning?
 
Vid bra eldning, tidigare och nu, får jag upp temperaturen i hela huset till 23-24+.  Ser att elförbrukningen vanligtvis blir mycket låg efter ett par timmar, men blir sedan hög. Ungefär såhär: eldning kl 18-22, låg förbrukning kl 00-04, hög förbrukning kl 05-08. Skulle det blir mer effektivt att öppna termostaterna mer och kanske få jämnare förbrukning under natten som totalt sett blir lägre`?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30961
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 17:10:50 »
Hej!
Du gör helt rätt som trimmar ner kurvan.
När du fått till den så att termostaterna står öppna mesta tiden så kan du ställa in dem på nån grad över den önskade rumstemperaturen, speciellt i de rum som påverkas av kamin.
Om du har rum som inte påverkas av kamin så kan dessa vara helt öppna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Erkkilajnen

  • Gäst
Erkkilajnen
SV: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 19:10:03 »
Hej!
Du gör helt rätt som trimmar ner kurvan.
När du fått till den så att termostaterna står öppna mesta tiden så kan du ställa in dem på nån grad över den önskade rumstemperaturen, speciellt i de rum som påverkas av kamin.
Om du har rum som inte påverkas av kamin så kan dessa vara helt öppna.

Tack för snabbt svar!

Ok, det är ungefär så jag har det nu. Det är alltså bättre att golvslingorna stänger och pumpen tillslut inte behöver värma vattnet mer? Fattar pumpen det på returtempen? När tillslut alla slingor stänger så bör framledning och returen ungefär vara på samma temp?
Dock tappar den effektivitet med mindre flöde på vattnet - eller har jag fått det om bakfoten? Tänker på de rum som inte värms upp lika snabbt (eller inte ens blir tillräckligt uppvärma) av kaminen?
Förstår dock inte varför pumpen ibland har gått i viloläge med en framledningstemperatur på 60+ grader isf. Men det kanske är annat problem?

När slingorna är stängda blir vattnet och golvet kallt. Krävs det inte mer energi då för att värma upp det? Därav topparna på förbrukningen på morgonen. Ska besparingen att pumpen får "vila" lite när jag eldat väga upp det?


Vill lära mig hur det fungerar :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5416
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Termostater golvvärme öppna/stängda vid eldning och IVT 490 ?
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 22:23:17 »
Stänger termodonen helt, så måste det finnas en baypass som säkerställer flödet över VP. Lämpligt att då ha badets slinga helt öppen genom att ta bort donet. Annars får VP hicka och cirkpumpen går mot stopp, inget bra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!