Författare Ämne: F1245, märkliga beteende VP?  (läst 183 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad ramini

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
F1245, märkliga beteende VP?
« skrivet: 10 februari 2026, 21:38:45 »
Hej,
har en F1245-10 som jobbar mot en UKV100 tank för golvvärmen (endast GV, inga radiatorer).

Har varit lite kyligt och ojämn värme i huset nu när det varit kallt ute och tittade lite på datat.
VP verkar inte komma över ca 35.5 grader i framledning (kompressordrift). Kan det stämma? Dessutom tar det tid att komma upp till denna temperator och sedan ser det ut som något slår av och den får börja om igen.

Bifogar en graf över BT2 och BT3.

Är detta normalt? Finns det fler givare jag bör titta på?

Utloggad ramini

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2026, 21:42:09 »
Jag kanske ska lägga till det att GM inte verkar komma ikapp förrän produktionen stoppas och den börjar om efter en stund. Kompressor verkar gå konstant.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5413
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2026, 22:04:19 »
Hur stort hus har du och var i lanset är du, norr eller söder.

Utloggad ramini

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2026, 22:06:25 »
Stockholm, 250kvm som är uppvärmt.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 927
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2026, 22:11:47 »
Om man har blockerat eltillsats i inställningarna kan det bli så. Det är kanske så kallt ute att kompressorn inte själv klarar att värma huset. https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-betyder-blockering-av-tillsats
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad ramini

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2026, 22:49:10 »
Om man har blockerat eltillsats i inställningarna kan det bli så. Det är kanske så kallt ute att kompressorn inte själv klarar att värma huset. https://www.nibe.eu/sv-se/support/vanliga-fragor/faq-items/vad-betyder-blockering-av-tillsats

Så kan det nog vara. Ska titta igenom inställningarna.

Kom på att dipparna i kurvorna kan vara termostaten för garaget som öppnar och släpper på kallare vatten till systemet. Det verkar som att returtempen börjar falla strax innan framledningen. Det är den enda termostaten i huset och kan förklara kurvornas utseende. Kanske hade varit bättre med ett konstant litet flöde till det utrymmet istället för att stänga och öppna.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3746
  • Karma +5/-13
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 04:47:48 »
Är det unte VV-laddningar du ser?  Plotta VV ttempen också, så ser du, men att diff minskar tyder på det och inte att ytterligare en slinga kopplats in.
« Senast ändrad: Idag kl. 04:49:50 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3024
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 05:46:21 »
topparna i kurvorna är vv körningar

Utloggad ramini

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: F1245, märkliga beteende VP?
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 08:24:13 »
Det stämmer att de stora spikarna är VV-körningar.

Jag var mer intresserad av det mindre sågtandade mönstret i grafen, men det är ganska säkert en slinga som öppnar/stänger.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!