Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Flödesproblem? F750  (läst 8856 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hlmbrg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Flödesproblem? F750
« skrivet: 08 februari 2026, 12:28:22 »
Hej på er,

Har under några månaders tid försökt att optimera/felsöka min F750, men det går sådär. Trots bra värden och bra inomhusklimat så har huset (enligt serviceinfo) ett stort värmeunderskott på GM -3000 till -1300 som bäst när utetempen ligger mellan -3 till -15. Tillsatsen ligger på konstant mellan 1-2kW och det gör mig galen. Min analys (till skillnad från Nibes kundsupport), efter en del testande, är att kompressorn mår bra men den får inte riktigt ut värmen dvs. att jag har ett flödesproblem. Se mer om det nedan.

Vad är er analys?

Min fynd/insikter så här långt:
- Kondensslangen till spillkoppen var igentäppt av brun/svart gegga som inte löses upp med vatten/diskmedel.
- Hittar inget smuts- eller magnetitfilter installerat.
- Säkerhets ventilen skvätter lite vatten efter motionering (tyder väl också på smuts?)
- Trycket ligger stabilt mellan 1.0-1.5 bar
- Kompressen snittar på ca 2h drifttid (68-75hz)
- Cirkulationspumpen ligger ofta på 1%

- Har läst om stålomspunna slangar som är magnetiska (fälla för magnetit). Gjorde ett test med neodymmagnet (om det säger något). Och den fastnade på slagen som är kopplad på pumpen. Dock inte på VV-slangarna.

Utförda åtgärder:
- Rengjord ventilation och nytt filter.
- Motionerade och injusteringsventiler till samtliga slingor
- Avluftad panna samt slingor på båda plan
- Alla termostater är fullt öppna (har ej rumsgivare).
- Prioriterat värme över vv då vi använder väldigt lite varmvatten (värme 60min / VV 30min)
- Värmekurva 4 med förskjutning på -1 (Allt över det blir för varmt)
- Begränsat tillsats från 6,5kW till 2kW för att testa kompressorn
- Sänkt hastighet på cirkulationspump från 2 till 1.
- Installerat senaste mjukvaran

Målsättnig:

Inomhustemp på 20 grader nere och 19 uppe
Så lite tillsats som möjligt.

Villa:
160m2, två plan och golvvärme på båda.
Byggår: 2015
Ort: Stockholm
Sytem: Nibe F750 med tilluft i kök, tvättstuga och badrum.


Nuvarande inställningar.

Meny 4: Värmepump
4.2 Driftläge = auto
4.9.2 Autolägesinställning
        Stopp av värme 15 grader
        Stopp av tillsats +2 grader
        Filtreringstid 6 h

4.9.3 Gradmininställning
        Aktuellt värde = visar aktuellt värde
        Start kompressor = -200
        Startdifferens tillsats = -2000
        Diff mellan tillsatssteg = -300

5.1.1 Varmvatteninst
        Starttemp 44
        Stoptemp 48
        Stoptemp periodisk höjning 55

5.1.5 Fläkthastighet frånluft
        Normal 68% > BS1 mellan 180-190
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 13:36:14 av hlmbrg »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31109
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Flödesproblem? F750
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2026, 10:56:57 »
Jag ser inga tecken på flödesproblem, låg tempdiff mellan framledning och retur.
Förångaren visar -16 så denna begränsar kompressorn.
Det som avviker är avluft som är onormalt högt, tyder på att förångaren utnyttjas dåligt.
Hetgasgivaren visar dessutom för hög temp, normalt är ca 30 C över framledningen.

Jag har sett flera andra som har problem med expansionsventilen på Nibe 750, den är tyvärr av mindre bra kvalitet och det händer att den måste bytas.
Det skulle kunna vara gasbrist också, men jag gissar nog på expansionsventilen.
Du behöver hjälp av en kyltekniker.
« Senast ändrad: 09 februari 2026, 10:58:30 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hlmbrg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Flödesproblem? F750
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2026, 11:55:39 »
Tack för att du tog dig tiden och kikade på mitt problem Carl. Uppskattas! Jag kontaktar en tekniker och återkommer med besked.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!