Hej på er,
Har under några månaders tid försökt att optimera/felsöka min F750, men det går sådär. Trots bra värden och bra inomhusklimat så har huset (enligt serviceinfo) ett stort värmeunderskott på GM -3000 till -1300 som bäst när utetempen ligger mellan -3 till -15. Tillsatsen ligger på konstant mellan 1-2kW och det gör mig galen. Min analys (till skillnad från Nibes kundsupport), efter en del testande, är att kompressorn mår bra men den får inte riktigt ut värmen dvs. att jag har ett flödesproblem. Se mer om det nedan.
Vad är er analys?
Min fynd/insikter så här långt:
- Kondensslangen till spillkoppen var igentäppt av brun/svart gegga som inte löses upp med vatten/diskmedel.
- Hittar inget smuts- eller magnetitfilter installerat.
- Säkerhets ventilen skvätter lite vatten efter motionering (tyder väl också på smuts?)
- Trycket ligger stabilt mellan 1.0-1.5 bar
- Kompressen snittar på ca 2h drifttid (68-75hz)
- Cirkulationspumpen ligger ofta på 1%
- Har läst om stålomspunna slangar som är magnetiska (fälla för magnetit). Gjorde ett test med neodymmagnet (om det säger något). Och den fastnade på slagen som är kopplad på pumpen. Dock inte på VV-slangarna.
Utförda åtgärder:
- Rengjord ventilation och nytt filter.
- Motionerade och injusteringsventiler till samtliga slingor
- Avluftad panna samt slingor på båda plan
- Alla termostater är fullt öppna (har ej rumsgivare).
- Prioriterat värme över vv då vi använder väldigt lite varmvatten (värme 60min / VV 30min)
- Värmekurva 4 med förskjutning på -1 (Allt över det blir för varmt)
- Begränsat tillsats från 6,5kW till 2kW för att testa kompressorn
- Sänkt hastighet på cirkulationspump från 2 till 1.
- Installerat senaste mjukvaran
Målsättnig:
Inomhustemp på 20 grader nere och 19 uppe
Så lite tillsats som möjligt.
Villa:
160m2, två plan och golvvärme på båda.
Byggår: 2015
Ort: Stockholm
Sytem: Nibe F750 med tilluft i kök, tvättstuga och badrum.
Nuvarande inställningar.
Meny 4: Värmepump
4.2 Driftläge = auto
4.9.2 Autolägesinställning
Stopp av värme 15 grader
Stopp av tillsats +2 grader
Filtreringstid 6 h
4.9.3 Gradmininställning
Aktuellt värde = visar aktuellt värde
Start kompressor = -200
Startdifferens tillsats = -2000
Diff mellan tillsatssteg = -300
5.1.1 Varmvatteninst
Starttemp 44
Stoptemp 48
Stoptemp periodisk höjning 55
5.1.5 Fläkthastighet frånluft
Normal 68% > BS1 mellan 180-190