« skrivet: 08 februari 2026, 10:00:54 »
Hej

Har ett 1plans hus på 140m2 byggt 1990 med garage.  Under januari så snittade vi cirka 60-65kWh men tyckte att tillsatsen gick lite för mycket på vår nya värmepump.

Har dåligt isolerade kanaler men även underdimensionerade så har påbörjat ombyggnad av detta. Vissa delar var väldigt smutsiga så har rengjort/bytt ut dessa.

Frågor.

- För att komma upp i omkring 200m3/tim+ behöver jag köra fläkten på max. Kör jag på 75% får jag ut cirka 160-170m3/tim. Värmepumpen står i garaget och rör mellan hus garage går i en kulvert med totalt längd på cirka 10 m med 160rör. Sedan tillkommer dragning på 15 meter inne i huset. Är det rimligt att behöva köra fläkten så hårt?

- Styr huset med Rmu40 rumsgivare, är det att föredra eller finns bättre sätt?

- Använder smart control för varmvattnet, är det optimalt eller är det bättre att styra behöver manuellt?

- Golvvärme i större delen av huset. Radiatorer i 3 sovrum samt badrum/wc.

Åtgärder som jag har kvar att göra

- isolera ventilationsrören.

- Byta ut frånluften från pumpen, sitter en 125 isolerad kanal idag men ventilen på utsidan är felaktig tror jag.

Har ni några tips på hur jag kan göra för att optimera systemet?
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 18:35:43 av Anca »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3018
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2026, 11:33:08 »
Vad är det ens för värmepump ?
Nä du ska inte behöva ha full fräs på fläkten, något stryper, kanske donen är för igenskruvade

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30939
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2026, 12:05:18 »
Med 140 m2 hus så ska du ha ett luftflöde på ca 175 m3/h.
Men som sagt går det inte att kolla fläktkurvan utan att veta vilken modell du har?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Anca

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2026, 12:11:30 »
Vad är det ens för värmepump ?
Nä du ska inte behöva ha full fräs på fläkten, något stryper, kanske donen är för igenskruvade

Missade det
Nibe s735-7

Donen är inställda, men har inte riktigt det flödena jag önskar.

Frånluften ligger på 16.5-17 och inomhustemperatur är runt 18.5-19 så där tappar jag mycket effekt antar jag.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2097
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2026, 15:57:25 »
Du har för höga förliuster i dina frånluftskanaler, första åtgärd blir att isolera dessa. Långa kanaler innebär stor area där värme också avges till, kanalerna värms ju upp av frånluften (som då kyls ner)
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Anca

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbättringsåtgärder i ny pump
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2026, 17:53:29 »
Du har för höga förliuster i dina frånluftskanaler, första åtgärd blir att isolera dessa. Långa kanaler innebär stor area där värme också avges till, kanalerna värms ju upp av frånluften (som då kyls ner)

Japp, det ligger på tur. Tänker mer generellt kring flöde, styrning och smarta funktioner.

Har mätt upp flödet nu och landar på 176 uppmätt i huset med fläkten på 85%. Byter jag ut en sista bit så blir det nog bra skulle jag tro.


Utloggad uecjs

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbättringsåtgärder i ny S735-7
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2026, 21:27:09 »
Har ventilationsfirman kalibrerat uppmätta luftflöden med maskinens flödesgivare (BP16)?
Min går på 52% och gav 160m3 innan någon tekniker pillade på korrigeringsfaktorn...
Ger nu 200m3 på BP16 vid 52% på fläkten. Inte orkat bry mig då jag vet att den är injusterad mot 52%.

Men du borde klara dig med 60-65% om inte har stora flödesförluster.

Utloggad Anca

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbättringsåtgärder i ny S735-7
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2026, 22:52:10 »
Har ventilationsfirman kalibrerat uppmätta luftflöden med maskinens flödesgivare (BP16)?
Min går på 52% och gav 160m3 innan någon tekniker pillade på korrigeringsfaktorn...
Ger nu 200m3 på BP16 vid 52% på fläkten. Inte orkat bry mig då jag vet att den är injusterad mot 52%.

Men du borde klara dig med 60-65% om inte har stora flödesförluster.

Har mätt själv på donens flöde, sedan slagit ihop värdena. Däremot diffade bp16 värdet och det flödet jag mätte upp.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30939
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Förbättringsåtgärder i ny S735-7
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2026, 23:06:59 »
Tror du har för lite tilluftsdon, då blir undertrycket så pass stort att luft kan sugas in i frånluftskanalen från omgivningen, även om den är rätt gjord.
Kolla att alla don och ventiler är öppna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 3955
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!