Hej.
Jag har en Nibe F470 (installerad Nov 2015) som inte gjort annat än strulat för mig sedan vi flyttade in för 5 år sedan (har skrivit flera trådar här på forumet).
I Januari 2022 gjordes ett kompressor-byte på den och året innan gjodes byte av expansionskärl och nu har den börjat strula igen.
I början på december (5e Dec) fick jag lågtryckslarm (51). Jag bytte då ut filtren och tryckte på larmet. Vi la om taket i November och jag tänkte att det kanske kommit in skräp i filtret från bygget, eller något.
Den tuffade på men 29 Dec fick jag återigen lågtryckslarm. Då ringde jag till servicefirma. Jag behövde ändå att de skulle kolla på expansiosnskärlet (då trycket på hygrometern varierade väldigt mycket när elpatronen går).
Killen som var häör löste problemet med expansionskärlet och letade efter orsaken till lågtryckslarmet. Han kunde inte hitta några läckor eller se något annat uppenbart som var fel. Hans var var väl ungefär: Vi får se om det händer igen.
Och ja givetvis så hände det igen nu i slutet av Januari (25e). Tryckte bort larmet och hörde av mig till servicefirman. De vill ju komma ut igen och leta efter läckor. Jag känner att jag skulle vilja ha något mer konkret. Jag menar, ska de komma ut igen och leta efter läcka igen och sedan återigen rycka på axlarna för att sedan avakta igen?
Min fråga är helt enkelt om det finns något jag själv kan testa felsöka för att hjälpa till att hitta vad orskaen till lågtryckslarmet är? BT21 avluft verkar ligga på runt 1-3 plusgrader när kompressorn går och ungefär 23 grader när den inte går. Och vad jag kan se så går den i princip hela tiden och alförbrukningen ser ut att vara i linje med vad den borde vara med taken på årstiden.
Jag har loggat data på USB-minne sedan den första felet men jag vet ej om det finns något där som akn hjälpa mig.
Input uppskattas.