« skrivet: 04 februari 2026, 18:34:18 »
Hej! Vi kollar på att byta vår Nibe Fighter 410p mot en S735. Vi har korrekt isolering på avluftskanalen (PE-30) men då luften blir kallare med denna pumpen funderar jag på om vi behöver kontrollera att isoleringen faktiskt är ok, den gjordes sannolikt när huset byggdes -92. Nuvarande värmepump sattes in 2006 men står PE-30 i original-ritningarna så antar att de inte bytte i samband med nya pumpen.

Hur brukar man göra? Är det onödigt nojigt att kontrollera isoleringen om vi har rätt? Trots högre avluftstemp nu så borde ju något märkts om det var galet installerat?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3006
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2026, 18:35:56 »
Jag läste din tråd på byggahus, kan väl inte vara så svårt att kontrollera, bäst är att sätta armaflexisolering hela vägen, det är bättre än isolerstrumpan som brukar sitta på.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad johanhag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2026, 18:40:19 »
Hej, det är tydligen för svårt för de flesta installations-firmorna i alla fall. Men jag kan ju prova lyckan hos en ventilationsfirma. Tänkte väl att man lättare kommer åt om gamla pumpen är borta.. Men röret går (som jag skrev på Byggahus) genom en kattvind bakom sängen i sovrummet, så kan ju såga upp där och se vad man kan komma åt. Dock lite orolig för ljudnivån om jag gör det.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3006
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2026, 20:07:13 »
Man kan såga upp, isolera bättre och skruva igen det sen, då är man förvissad om att det är bra.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2026, 09:16:59 »
Det första du måste fatta är att det finns olika typer av hantverkare. Om du t ex skulle be en kyltekniker såga upp en vägg, klistra armaflex på ett rör, sätta igen och tapetsera efter sig och sen ge garanti på det jobbet, så skulle han säga nej. Ännu värre om du skulle be honom ”titta på” röret.  Så måste det väl vara på ditt jobb också om du har nåt.
« Senast ändrad: 05 februari 2026, 09:19:30 av dan3051 »

Utloggad johanhag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2026, 09:37:52 »
Det första du måste fatta är att det finns olika typer av hantverkare. Om du t ex skulle be en kyltekniker såga upp en vägg, klistra armaflex på ett rör, sätta igen och tapetsera efter sig och sen ge garanti på det jobbet, så skulle han säga nej. Ännu värre om du skulle be honom ”titta på” röret.  Så måste det väl vara på ditt jobb också om du har nåt.

Tack för det otroligt trevliga svaret. Vi har precis flyttat in i vårt hus och allt sånt här är nytt för oss. Det är väl inte helt vansinnigt idiotiskt att tänka att det finns de som löser saker med helentrepenad? Min farsa satte in en luft/vatten pump och firman gjorde ALLT, inget gnäll om att du minsann får ringa en snickare för att borra upp väggen och få igenom rördragningen där, inget gnäll om att en elektriker behöver säkra upp osv. Och ja, jag har ett jobb tack för omtanken. Anledningen till att man skriver på såna här forum är för att få hjälp, hade jag vetat allt hade jag inte behövt be om hjälp.

Inloggad dan3051

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 58
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2026, 09:39:57 »
Alltså jag menade inte att vara otrevlig. Sorry, jag får väl skärpa mig. Det går lite snabbt ibland.

Utloggad johanhag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2026, 11:12:46 »
Ingen fara, har vart lite stressigt att få till detta med alla nej från olika hantverkare. Men nu fick jag faktiskt hjälp från en ventilationsfirma så tipset i sig var bra, de kommer i samband med pump-bytet och byter isoleringen till något bättre än de vanliga PE-30 strumporna. Han var något skeptiskt till att det gick att få till jämn isolering med en PE-30 strumpa hela vägen i trånga utrymmen så tyckte det var konstigt att pump tillverkarna rekommenderar det.. Armaflex var dyrt sa han men de hade tips om något bra som jag inte kommer ihåg namnet på.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2096
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2026, 11:26:08 »
Kolla även möjligheten om du kan dra avluftsröret en annan, kanske kortare väg än genom kattvindarna. Armaflex är dyrt ja, men fungerar väl. När du ändå håller på och kartlägger, kolla upp att inte någon frånluftskanal också går via nån katt- eller kallvind
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad johanhag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2026, 11:41:48 »
Totala längden på röret är väl max 2 meter så det är inte superlångt.. Det går rakt upp på taket bara, 1.5 plans villa. Det är klart att jag hade kunnat dra ut röret rakt genom väggen bakom pumpen istället men då får vi eventuellt problem med att det droppar längst med fasaden istället, bättre att det droppar på taket så att vattnet rinner ner i stuprören?

Det går nog både till och frånluft på kattvinden.. Men är det ett stort problem? Både till och från-luften är väl rätt varm? Kattvindarna är varma, bara en gips-skiva som innervägg och isolering mot taket. Det går ju frånluft lite här och var i huset från kök och badrum. Jag misstänker att det isolerade övre röret är tilluft och det undre är frånluft:

« Senast ändrad: 05 februari 2026, 11:51:09 av johanhag »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2096
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2026, 16:36:58 »
Om något av dessa kanaler är för avluft så kommer inte det att duga, det är inte diffusionstätt isolering vi ser på den bilden. Att dra frånluftkanaler på en katt eller kallvind är helt uppåt väggarna; frånluften kommer kylas ner vilket gör att man får värmeförluster istället för att den återvinns
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad johanhag

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe S735 - isolering avluftskanal
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2026, 17:55:33 »
Det är inte avluft, bara till och frånluften. Avluften är PE-30 isolerad så diffusionstätt, den är betydligt kortare - bara en liten stump som går rakt upp ut på taket ovanför kattvinden, kanske en meter ovanför själva värmepumpen.

Dock ska vi som sagt byta isolering på avluften nu när vi fått tag på en ventilationsfirma. Som sagt så är det samma temperatur i den kattvinden som i resten av huset så blir ingen nedkylning att prata om. Enligt ritning är alla frånluftskanaler isolerade utan just denna av nån anledning, man har väl tänkt att nedkylning den lilla sträckan i en uppvärmd kattvind är försumbar. Isoleringen sitter på yttersidan och väggen mot huset värms upp från rummen. Förbrukningen vi har med den 20 år gamla Nibe Fighter 410p i Stockholm, 167 m2, är ca 16000 kWh. Så systemet fungerar ju, hade man inte återvunnit den varma frånluften hade vi haft betydligt högre förbrukning.

Det är ett modulhus (Gullringshus) så bör vara hyffat genomtänkta standardlösningar och inget unikt bygge där man dragit rör utan att tänka.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren