När jag kom hem och efter 10timmar konstant drift så stod Gt10 0 GT11 -2.6
Då stängde jag av kompressorn och körde cirkpumpen i 15min så stod GT10 still på 0 men Gt 11 +1.4
Är det panik att byta givarna eller går det att ställa in så jag vet att diffen är mellan 2-4grader?
Hur smart är pumpen? Spelar det någonroll vad pumpen tror att temperaturen är eller är den verkliga temperaturen viktigare ?
Kan det vara något annat än givarfel?
Det verkar finnas många inlägg här på forumet att det är väldigt vanligt att det går in fukt i givarna och dessa visar då fel..
Du kan ev få larm att brine är för låg, bara vid under -5° eller ngt sådant.
Min ena IVT har också haft stor felvisning länge , detta har jag inte brytt mej om. Jag fick noja på en tidigare pump jag hade men satte dit extra termometrar och mätte så jag kunde sova. ☺️
Tycker du kan göra likadant och sedan återkomma.
Om tex din gt10 visar fel så har du 4° delta och borrhål temp på 1,4°C, och det är ganska bra denna tid.
Mitt vp delta pendlar mellan delta 3 -4° beroende på "hur hårt" den går.
Du kan också kontrollera partikelfiltret.
Tejpa dit en ny givare kan du också göra eller "baka den som visar fel i ugnen" för att få bort fukt är ett annat råd jag läst här.😊