Författare Ämne: Återställa TB larm på Nibe 360p  (läst 250 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PatrikSE

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Återställa TB larm på Nibe 360p
« skrivet: 02 februari 2026, 14:55:23 »
Tacksam för hjälp.
Har fått TB larm på min Nibe 360p som jag inte lyckas återställa. Någon som vet om det är den brun/röda knappen under elboxen man skall klicka på? Testat både med pannan av och pannan på och det klicka men larmet återställs ej. Är jag på rätt ställe och gör jag rätt?

Temp på varmvatten (1.0) är 29 grader
Kompressorgivare (1.1) är 26 grader
Elpatrongivare (1.2) är 27 grader

Vad tusan kan det vara som gör att den tycker att det ändå är för varmt?
(Trycket är på ca 1,1 och jag uppfattar det som att cirkulationspumpen går)
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 14:57:02 av PatrikSE »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30905
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2026, 15:09:17 »
Sitter här enligt manualen, vet bara att man måste trycka in hårt.
Funkar det inte så är det säkert fel på själva temperaturbegränsaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PatrikSE

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2026, 15:45:57 »
Du är en stjärna Carl! Japp, det ser ut att vara den jag tryckt på och det händer inget. Så du tänker att man då behöver byta den modulen som knappen sitter i om man säger. Det är den som är temperaturbegränsaren?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30905
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2026, 16:05:00 »
Det går ju att mäta på grejerna om man har en multimeter.
Strömmen till elpatron går genom temperaturbegränsaren, man ser direkt om spänningen in är OK och ut är 0.
Men eftersom den larmar på TB och elpatron inte vill köra så är detta en lågoddsare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PatrikSE

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2026, 16:23:19 »
Ok, gott. Det blir nog en ny pump helt och hållet nu för den har inte mått helt bra på sista tiden oavsett.

Den verkar som den går när jag sätter brytaren i "Reservdrift" och tänkte en fråga till för dig Carl. Det står att man måste styra shunten manuellt för att inte skada golven om man kör golvvärme. (Har golvvärme i plattan.) Vet du om det är den som jag pekar på i bifogad bild och om man är ok att ställa den typ mitt i så läge.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30905
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Återställa TB larm på Nibe 360p
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2026, 23:06:19 »
Ingen aning. Du måste känna på framledningen med fingrarna. Det ska inte brännas ellet kännas obehagligt varmt. 40C rekommendras som max, det är strax över kroppstemp.

Finns ingen tempgivare på golvvärmefördelaren?
« Senast ändrad: 02 februari 2026, 23:08:15 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!