Hej på er!
Längesedan jag haft några större funderingar men nu behöver jag brainstorma lite

Jag har en Thermia Optimum G2 12kw som har gått som en klocka, och går fortfarande helt perfekt förutom att den larmar för högtryck ibland då.
Det började för ca 14 dagar sedan när jag märkte att det inte fanns varmvatten på morgonen, kollade pumpen och den larmade för högtryck.
Norsk reset sen rullade den i 2 dagar sedan samma fel igen.
Då kollade jag filtret i filterballen och det var rent, plockade även bort cirkulationspumpen och skruvade isär men kunde inte hitta någon smuts eller något konstigt med den.
Återmonterade och då gick den fint igen tills idag ca 10 dagar senare när jag fick duscha kallt igen.
Upplever att det är luft i systemet när jag startar om pumpen efter larm men hur det ska kunna komma in lite random vet jag inte, en tanke är att jag har en pytteläcka på hetgasväxlaren och om vi inte förbrukar varmvatten på ett tag hinner det byggas upp en del gas i systemet som släpps lös när hgw-shunten släpper på.
Vad tror ni om det?
Kan ju vara cirkulationspumpen som håller på och ge sig men det förklarar inte luften(gasen).
Jag loggar framledning och retur så jag bifogar tre bilder.
En där man ser att framledningen sticker.
En efter första larmet och en efter jag plockat isär och gjort rent.
Annars har jag tryck i systemet (1 bar) och när pumpen går så går den fint, ca 80gr hetgas vid 40gr framledning och delta 8 på värmesidan samt delta 3 på kalla sidan.
Någon som har varit med om liknande?
//Niclas