Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem
« skrivet: Idag kl. 06:53:28 »
Hej,
Har under en tid tillbaka haft problem med att pumpen hamnar hela tiden i ett läge där den ligger efter med höga grad minuter. Ofta ligger den mellan ca -200 till -800 är det något som är normalt?. Det här har resulterat i att den skickat på el tillsats, har kunnat vara -2 ute och ändå har den behövt hjälp med el tillsats.
Huset är 1 plan med källare  114+114 m2 1977, radiatorer. Tillika har jag kulvert ut till garaget och även radiatorer där. Har nu stängt av slingan ut till garaget, upplever då att den hamnar mkt bättre i grad minuter ca -150 till -400, höjde upp värdet för grad minuter till -1000 för att se om pumpen själv skulle kunna hämta igen sig och det har funkat bra nu ingen tillsats sen jag gjorde det. (Låg på - 700 tidigare)
Men avisning går väldigt ofta upplever jag, som just nu är det 1-1,5 tim i mellan varje avisning, då tar han energi till det och får se jobba ikapp och snart är det dags för nästa avisning. Pumpen är helt ren finns ingen is/snö alls, tempen ute är just nu runt -3 så inte direkt kallt.
Vad är det som säger åt den att nu är det dags för avisning?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30868
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:31:36 »
Vilken storlek har du på 2125?
Avfrostning står det om i manualen sid 32
https://cdn.jseducation.se/files/pages/631673-2.pdf

Jag tror det finns specifika inställningar för att justera avfrostningarna i 7.3.2, men manualerna är inte supertydliga med detta.
Men där bör finnas ett brytvärde för aktivering av passiv avfrostning och starttemp på BT16 för beräkning av tid till avfrostning.
« Senast ändrad: Idag kl. 08:39:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Anders79

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:20:37 »
Vilken storlek har du på 2125?
Avfrostning står det om i manualen sid 32
https://cdn.jseducation.se/files/pages/631673-2.pdf

Jag tror det finns specifika inställningar för att justera avfrostningarna i 7.3.2, men manualerna är inte supertydliga med detta.
Men där bör finnas ett brytvärde för aktivering av passiv avfrostning och starttemp på BT16 för beräkning av tid till avfrostning.

Det är en 12
Kollat inställningarna i 7.3.2, där finns: start temp = -3 ,Temp passiv/aktiv= 4 , Avfrosta oftare= ej aktiv , Starta manuell avfrostning
Känns som den får indikation för tätt att den ska avfrosta, men amatör som jag är kanske det är helt rätt. Verkar bara konstigt då pumpen tappar energi varje gång och framlednings temp rasar som pumpen sen jobbar ikapp och sen dags för avfrostning igen.
Kan det vara fel värden eller att BT16 har fått fnatt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30868
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe VVM S325 + S2125 Drift problem
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:42:54 »
Det är en 12
Kollat inställningarna i 7.3.2, där finns: start temp = -3 ,Temp passiv/aktiv= 4 , Avfrosta oftare= ej aktiv , Starta manuell avfrostning
Känns som den får indikation för tätt att den ska avfrosta, men amatör som jag är kanske det är helt rätt. Verkar bara konstigt då pumpen tappar energi varje gång och framlednings temp rasar som pumpen sen jobbar ikapp och sen dags för avfrostning igen.
Kan det vara fel värden eller att BT16 har fått fnatt.

Logga BT16 och utetemp så ser du hur den ligger till.
Så här vintertid går väl kompressorn hela tiden, men den bör börja strax under utetemp direkt efter en avfrostning och sen sjunka under drift.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!