Jag vill byta ut min gamla luft-vattenvärmepump, en IVT Optima 700 på 7 kW från 2003. Den fungerar riktigt dåligt och till och med företaget som installerade den vill inte längre serva den.
Vid kyla går elpatronen in och den slutar i praktiken att klara värmen redan runt -10 °C.
Jag har fått flera offerter som jag presenterar nedan. Efter egen analys lutar jag mest åt Thermia iTec XTR M. Den verkar vara den mest moderna lösningen och jag har fått en detaljerad offert som är dimensionerad för mitt hus, inklusive beräkningar ner till -22 °C.
Huset är gammalt, byggt 1949, och saknar helt isolering. Jag undrar ärligt talat vad som tänktes år 2003 när man valde att installera denna anläggning.
Även när värmepumpen går för fullt tillsammans med elpatronen blir det svalt inomhus vid sträng kyla. Antingen var elen i princip gratis då, eller så räknade man inte alls på effektbehovet (jag vet inte – jag gick i skolan på den tiden).
IVT AirX 409 ~4–9 kW 135 600 SEK
Mitsubishi Zubadan PUZ-SHWM100 ~3–11 kW 157 500 SEK
CTC EcoAir 614M ~4–14 kW 176 794 SEK
Thermia iTec XTR M 2–8 kW 182 000 SEK
Thermia iTec XTR L 3–12 kW 193 400 SEK
Thermia iTec Eco 12 3,7-12kW 157 500 SEK
Jag bifogar beräkningarna från Thermias offert (de var de enda som gav så här detaljerad information). Övriga leverantörer anger i princip bara “marknadsföringsparametrar” vid +7 °C.