Författare Ämne: Räcker 9 mm isolering på brinerör?  (läst 95 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kihlman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Räcker 9 mm isolering på brinerör?
« skrivet: Idag kl. 16:56:23 »
Jag står i begrepp att komplettera min Nibe 1145:10 med ett extra borrhål på 200m. Det nya hamnar fågelvägen 19 meter från tidigare, men slangarna måste passera ett hörn av huset så det är 28 meter mellan hål och värmepump.

Dem jag frågat om offert menar att isolering inte spelar så stor roll, men av svaren att döma tänker de nog lägga rören rätt så ytligt, kanske 40 cm under jord.

Min enkla fråga är, räcker det med 9mm isolering på rören eller bör jag gå upp i storlek. I så fall till vilken storlek och hur.

Tacksam för svar.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5376
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Räcker 9 mm isolering på brinerör?
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 18:39:01 »
Isolera eller inte. Var frågan. Med isolering ( skumtyp ) går det att ha dom billigare från varuhusen. Men då ska det även lindas byggplast 3 varv lite hårt och sista delen på omslaget ska vara nedåt. Detta för att skumplast och armaflex suger vatten. Med vatten i isoleringen så finns ingen isolering.
Jag har vanlig ( billig ) skumplast på KB-slangarna och byggplast runt. Har behövt gräva lite runt och det finns inget vatten i isoleringen. Torra, slangarna ligger bara 30 cm ner i sand.
I övrigt så skulle nog dina slangar ner mot 40 cm minst.
Sen en sak till, vid genomgång av grunden, ska det vara isolering och byggplast som går ca 2 meter utanför, detta för att om det minusgrader på KB, så ska det inte bli tjäle vid grunden. Lämpligt genom grunden är att sätta en avloppsrör och det ska borras från insidan i ca 25 - 30 grader nedåt. Detta för att  blir det kondens, så ska den rinna ut och inte in.
Normalt så borrar dom bara rakt ut och ibland ingen isolering genom grunden.

EDIT 10 cm eller mer tjockt är bra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!