Isolera eller inte. Var frågan. Med isolering ( skumtyp ) går det att ha dom billigare från varuhusen. Men då ska det även lindas byggplast 3 varv lite hårt och sista delen på omslaget ska vara nedåt. Detta för att skumplast och armaflex suger vatten. Med vatten i isoleringen så finns ingen isolering.
Jag har vanlig ( billig ) skumplast på KB-slangarna och byggplast runt. Har behövt gräva lite runt och det finns inget vatten i isoleringen. Torra, slangarna ligger bara 30 cm ner i sand.
I övrigt så skulle nog dina slangar ner mot 40 cm minst.
Sen en sak till, vid genomgång av grunden, ska det vara isolering och byggplast som går ca 2 meter utanför, detta för att om det minusgrader på KB, så ska det inte bli tjäle vid grunden. Lämpligt genom grunden är att sätta en avloppsrör och det ska borras från insidan i ca 25 - 30 grader nedåt. Detta för att blir det kondens, så ska den rinna ut och inte in.
Normalt så borrar dom bara rakt ut och ibland ingen isolering genom grunden.
EDIT 10 cm eller mer tjockt är bra.