0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Kan du kolla samma värden när den värmer huset? På den sista bilden gör den varmvatten.Hetgastemp är ca 36 C över framledningen, detta nog ganska normalt, men bara för att vara säker så kolla detta även vid husvärmning.Jag ser inget som skulle kunna förklara det hela, jag frågar bara för att utesluta felkällor.
Det där ser ju bra ut.Visst kan du prova att minska tiden för VV-laddning, men på det stora hela så borde inte detta påverkat varför det blir kallare inne nu.Min enda teori är att den frostar av oftare, men förångargivaren visar rimligt värde.