Hej alla kunniga,

Ja, vart ska man börja. Suttit i flera dagar nu och läst det mesta om Nibe F750 och försökt få till min värmepump att agera "bra". Kruxet är att majoriteten av alla inlägg baseras på att man har golvvärme och jag tolkar det som att det skiljer sig då en del mot radiatorer, som jag har.
Hade en service firma på besök för några veckor sedan och klantarna tog sönder display fronten så jag fick sätta in en ny. I samband med detta fabriksåterställde de pumpen. Så alla gamla värden och inställningar är borta.
Har försökt följa optimeringsguiderna här av grymma @jonas83, @d98josu men jag får inte bra värden och det blir problem med pumpen. Kanske för dessa guider är avsedda för golvvärme.
Så nu vänder jag mig desperat till er alla. Finns det hjälp att få. Att ringa service firman igen är nog ingen ide då deras senaste svar var att fabriks inställningarna är bra nog.

Jag gillar att trixa och fixa med inställningar men just värmepumpar är jag grymt dålig på. Allt detta med GM, luftflöde, etc är inte lätt.
Har luftat alla element, pumpen, städat alla ventiler etc. Bytt filter.
En optimering för radiatorer, inte golvvärme.
Fakta om min fastighet:
Enplanshus, byggt 2012. Älvsbyhus, 143kvm, trähus, Ägir, vinkel
Vattenfyllda radiatorer enbart
Bor i Skåne, kusten, blåser en del
Nibe F750 utan nätverksuppkoppling
3personer i hushållet
Lite info från pumpen, speciellt orolig är jag för att fläkthastigheten är alltid 90% för att knappt nå 175BS1. Läst att man bör vara över 200, med en fläkthastighet på 60-70%. Jag kör min på 90% och når knappt 175BS1.
Värmekurva 7 (0)
Temp i huset just nu: 22grader
Interna pumpen, under serviceluckan, står på PP2, andra dioden på högra sidan. Enligt guiden ska den vara på III på vänstra men service killen sa definitivt PP2, andra dioden av de fyra på högra sidan
Övriga inställningar enligt optimeringsguiden av d98josu.
Logg, från nu, -6grader ute.
1/15
driftpriotering värme
varmvatten laddning BT6 44.3°C
varmvatten topp BT7 50.2°C
beräknad framledning 1 39,1°C
gradminuter -572GM
utetemperatur BT1 -6.0°C
frånluft BT20 22,2°C
avluft BT21 -8,1°C
2/15
framledningstemp, 1rad BT61 36,8°C
returledningstemp 1rad BT62 31,3°C
beräknad framledning 1 39,1°C
rumstemperatur 1 BT50 22,9°C
kondensor fram BT12 38,0°C
gradminuter -572
extern justering nej
golvtorksfunktion nej
3/15
aktuell kompressorfrekvens 77Hz
tillåten kompfrekvens 78Hz
hetgasbegränsning, förångningsbegr 0
4/15
värme dt börvärde 7,2°C
värme dT är BT12 BT63-BT3 6,5°C
hastighet värmebärarpump 1 45%
aktuell kompressorfrekvens 77Hz
fläkthastighet 90%
5/15
värde lufthastighetsgivare, BS1 174,9
referens ovan 178,2
minskning ref värde 1,8%
avfrostningstid 0s
förångare BT16 -13,2°C
avluft BT21 -8,1°C
6/15
medeltemp -6,1°C
hetgas BT14 94,8°C
vätskeledning BT15 31,8°C
suggas BT17 2,9°C
avluft BT21 -8,1°C
kondesor fram BT12 38,1°C
VB fram BT63 37,4°C
kondensor retur BT3 31,5°C
7/15
max inställd eleffekt 5.0kW
Säkring 16A
gradminuter -572
8/15
Inverter 33,0°C
dT inverter frånluft 10,8°C
överhettning BT17-BT16 16,1°C
drive -15823
pfc vdc 52,2V
Finns det någon vänlig själ där ute som ser något uppenbart som är galet? Som sticker ut?
Behöver ni mer info? Har inte uplink på den så svårt att logga.
Ha en grym lördag!
//J