Författare Ämne: Köldbärarproblem NIBE F1145  (läst 230 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Betongbacillen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Köldbärarproblem NIBE F1145
« skrivet: 10 januari 2026, 13:08:51 »
Jag har bytt ut en gammal Thermia DUO till en ny Nibe 1145. Jag behöll varmvattenberedaren från den gamla och värmabärarkretsen och varmvattnet funkar.
PROBLEMET
När jag tog värmepumpen i drift så löste den ut på lågtryckssidan efter 2 min, problem på köldbäraren alltså.
Kollade filter och fyllning och startade om men ingen skillnad.
Efter lite funderande lossade jag bort returen på köldbärarledningen och kopplade in färskvatten på tömningsventilen under cirkulationsventilen för köldbärar kretsen. Det gick bra att spola ut ur den vägen, rimligen då det inte är mycket i vägen.
Då skiftade jag och försökte spola genom växlaren men där är det stopp.

Vad kan detta bero på?

På den gamla pumpen är det fritt flöde genom växlare.




Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30815
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köldbärarproblem NIBE F1145
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2026, 09:06:17 »
Kolla att avstängningsventilerna på kopplingarna till köldbärarpumpen är öppna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Betongbacillen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Köldbärarproblem NIBE F1145
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2026, 20:52:53 »
 tummenupp
Felet lokaliserat.
En koppling på köldbärarreturen var lite för löst dragen vilket gjorde att pumpen sög in luft och efter en liten stund bara gick på luft. Dä stannade cirkulationen och LP larm.
Har en Nibe 1125 som installerades i april 2009.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!