Har undersökt litegrann hur givaren sitter och enligt det jag kommit fram till, så är givaren placerad så att den nästan direkt träffas av flytande köldmedia som sprayas ut, vilket tenderar att ge låg förångartemp, det hade varit roligt att se hur lång tid det tar för pumpen att nå -16 grader på förångaren, bara genom att flytta upp givaren till böjen ovanför nuvarande böj med givarholk. Dra fast givaren med ett litet buntband och isolera den. Då har man flyttat givaren mer mot mitten av förångaren, och där har köldmediet hunnit koka av en större del.
Givaren har ju egentligen bara en funktion att sänka kompressorns varvtal och vid temp -23 tvinga fram en avfrostning. Pumpen kommer inte ta skada av detta, då köldmedieflödet regleras av expansionsventilen, och styrningen har ju koll på hetgastempen, hade varit kul att se och göra jämförelse och se om det gör någon skillnad alls. Jag hade gärna ägt en 750 i forskningssyfte =)