Vad säger elmätaren, drar den lika mycket effekt som den brukar? Förstår inte riktigt vad du säger, producerar den värme ssom du tycker inte kommer ut ordentligt, eller har den svårt att producera tillräckligt med värme?
Har du kollat kurva och parallellförskjutning? Ett vanligt fel är att parallell-ratten (+/- ratten på fronten) börjar bli dålig så att värdet hoppar hit och dit.
Kontrollera också att ute-givaren och ev. innegivare visar ungefär rätt, annars kan det ju leda till att det blir kallt. Samna sak med Vbb fram/retur-givarna.
Om du tycker vp producerar värme som inte kommer ut så kolla stiften i termostatventilerna.