0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Alla värden är relativa gentemot varandra.Dagens maskiner håller ungefär lika COP värden vid fullast, men vid dellast så håller Kontentan:Liten kompressor (maskin går för fulla muggar) = välj scrollStor kompressor (tuffar på) = välj rotationskompressor (eller swing om du störs på ljudet)Tomas
Testresultaten var ju egentligen väldigt bra, den hamnar väl som på 3-4:e plats i toppen efter IVT, Toshiba och Sanyo men det är nu så små skillnader att det inte har ngn praktisk betydelse så priset kanske får avgöra.Det jag noterade var att bullernivån faktiskt var lika hög som Toshiba som inte är speciellt tystlåten.
Jag tvivlar på att verkningsgraden är bättre på EKEB mot en vanlig DKE den har däremot andra fördelar som scrollkompressor,vevhusvärmare m.m som gör den till en bra pump
Egentligen är det felaktigt att tala om att en rotationskompressor "tappar" effekt när varvtalet stiger eftersom det inte kommer att ske i verklig drift. I själva verket styr invertern NER varvtalet vid +7 grader. Det är mer korrekt att konstatera att scrollen "tappar" effekt när varvtalet sjunker.
En scroll har högre verkningsgrad än en rotationskompressor vid höga varvtal, mycket beroende på ett jämnare utblåsningsförlopp utan häftiga tryckstötar.
Om man tittar på IVT:s FR12N med rotationspump så presterar den 5,1 i COP vid +7 grader (50%).
Jag känner mig senil när jag läser testet vilket jag brukar göra med råd o rön testerna också!
Citat från: Gano skrivet 15 juli 2006, 01:28:14Egentligen är det felaktigt att tala om att en rotationskompressor "tappar" effekt när varvtalet stiger eftersom det inte kommer att ske i verklig drift. I själva verket styr invertern NER varvtalet vid +7 grader. Det är mer korrekt att konstatera att scrollen "tappar" effekt när varvtalet sjunker.Okey, den ressoneringen er jeg med på.Men dette med at "scrollen "tappar" effekt när varvtalet sjunker" ser da ikke til å stemme i henhold til denne testen? Ser jo at COP på EKEB ved 7 grader ligger helt jevnt uansett turtallet på kompresssor. Hva er rett? TAPER scrollen effekt ved lavere turtall eller har den bare INGEN GEVINST?Citat från: Gano skrivet 15 juli 2006, 01:28:14En scroll har högre verkningsgrad än en rotationskompressor vid höga varvtal, mycket beroende på ett jämnare utblåsningsförlopp utan häftiga tryckstötar.Okey, den er jeg også med på.Citat från: Gano skrivet 15 juli 2006, 01:28:14Om man tittar på IVT:s FR12N med rotationspump så presterar den 5,1 i COP vid +7 grader (50%). Hva med HE9 da, den har også over 5 i COP? Og siden du sier at "scroll taper effekt ved lavere turtall" så skulle man tro at VP med scroll har oppgitt max COP ved høyere turtall?Hvis vi da ser på testen; at scroll "ikke har noen gevinst ved lavere turtall", men derimot ligger COP ganske like uansett turtall, noe som da gjør at HE9 har COP 5 ved både dellast og ved høyt turtall. Dette gjør da HE serien til en kanon VP?