Hej!
Jag har en NIBE F730 som jag misstänker har gått ineffektivt under en tid. Jag har nu börjat logga värdena och ser siffror som ser riktigt oroväckande ut, trots att maskinen inte har kastat något larm ännu.
.
Aktuella driftvärden (vid 120 Hz):
• Hetgas (BT14): 100,9 °C
• Förångare (BT16): -15,7 °C
• Suggas (BT17): 2,6 °C
• Kondensor fram (BT12): 35,8 °C
• Kondensor retur (BT3): 30,9 °C
• Frånluft (BT20): 21,9 °C
• Avluft (BT21): -3,8 °C
Överhettning: Suggas (2,6) - Förångare (-15,7) = 18,3 K.
Kontrollerat hittills:
• Luftflöde: Luftfiltret är rent och fint så jag har uteslutit fläkt/smutsiga don.
• Is: Har kört på enbart tillsats så att förångaren garanterat är isfri, men symptomen (den höga överhettningen) återkommer direkt när kompressorn startar.
Som jag förstår det ska överhettningen på en F730 ligga runt 3–5 K. Att ligga på 18 K samtidigt som hetgasen rusar mot 100 grader känns som ett tydligt tecken på att något är fel i kylkretsen.
Vad tror expertpanelen här? Är det ett klassiskt fall av köldmediebrist (läckage) eller kan den elektroniska expansionsventilen ha hängt sig i ett strypt läge? Något jag kan göra själv eller enbart att ringa teknikern?
Tacksam för all input!