Författare Ämne: F730 - köldmediebrist/läckage eller kass expansionsventil  (läst 1102 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad znac

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Jag har en NIBE F730 som jag misstänker har gått ineffektivt under en tid. Jag har nu börjat logga värdena och ser siffror som ser riktigt oroväckande ut, trots att maskinen inte har kastat något larm ännu.
.
Aktuella driftvärden (vid 120 Hz):
• Hetgas (BT14): 100,9 °C
• Förångare (BT16): -15,7 °C
• Suggas (BT17): 2,6 °C
• Kondensor fram (BT12): 35,8 °C
• Kondensor retur (BT3): 30,9 °C
• Frånluft (BT20): 21,9 °C
• Avluft (BT21): -3,8 °C

Överhettning: Suggas (2,6) - Förångare (-15,7) = 18,3 K.

Kontrollerat hittills:
• Luftflöde: Luftfiltret är rent och fint så jag har uteslutit fläkt/smutsiga don.
• Is: Har kört på enbart tillsats så att förångaren garanterat är isfri, men symptomen (den höga överhettningen) återkommer direkt när kompressorn startar.

Som jag förstår det ska överhettningen på en F730 ligga runt 3–5 K. Att ligga på 18 K samtidigt som hetgasen rusar mot 100 grader känns som ett tydligt tecken på att något är fel i kylkretsen.

Vad tror expertpanelen här? Är det ett klassiskt fall av köldmediebrist (läckage) eller kan den elektroniska expansionsventilen ha hängt sig i ett strypt läge? Något jag kan göra själv eller enbart att ringa teknikern?

Tacksam för all input!

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1179
  • Karma +19/-3
SV: F730 - köldmediebrist/läckage eller kass expansionsventil
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2026, 21:22:57 »
jag håller med!

har du försökt lyssna om det susar och har sig under drift

det bästa är om man kan tvärt stanna (tänk strömavbrott)  och lyssna om det susar hela tiden direkt vid stoppet eller om det är hyfsat tyst för att tvärt sedan börja susa och gurgla.

läkare som lyssnar på hjärtat och motormänniskor som lyssnar efter lagerknack och ventilljud på en motor har ofta stetoskop för att lyssna på detaljer, särskilt i bullrig miljö.

 
Om det susar hela tiden så tyder det på köldmedelsbrist, om det är tyst x antal sekunder för att sedan börja gurgla och susa - styrningsfel på expansionsventilen.

Alltså den där tittglaset på köldmedelsflödet mot expansionsventilen är inte dum att ha i dessa fall...


mina 2 ören


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3033
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - köldmediebrist/läckage eller kass expansionsventil
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2026, 03:35:27 »
Överhettningen på en 730 skall vara 12-18k vid en kondenseringstemp på 30-50 grader, och det är ingen elektronisk expansionsventil, det är en termostatisk danfoss TUB.
Det som är mest avvikande här är den höga avluftstempen, har maskin avfrostat nyligen?
Prova att sätta den på endast tillsats tills du har samma temp på frånluft och avluft, starta den sen i auto och vänta tills den varvat upp och går med hög frekvens och läs av alla siffror igen.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 03:39:31 av DonPablo »

Utloggad znac

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F730 - köldmediebrist/läckage eller kass expansionsventil
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2026, 11:53:28 »
Överhettningen på en 730 skall vara 12-18k vid en kondenseringstemp på 30-50 grader, och det är ingen elektronisk expansionsventil, det är en termostatisk danfoss TUB.
Det som är mest avvikande här är den höga avluftstempen, har maskin avfrostat nyligen?
Prova att sätta den på endast tillsats tills du har samma temp på frånluft och avluft, starta den sen i auto och vänta tills den varvat upp och går med hög frekvens och läs av alla siffror igen.

Körde den på tillsats innan - men här är nya värden.

120Hz
Förångare -15.8
Avluft -11.2
Utetemperatur -2.3
Suggas 3.7
Hetgas 99.4

Avluft ligger ca 5 grader varmare än förångare. Du menar att allt annat ser ok ut DonPablo?

Hör lite susande ljud - nästan som att något småkokar lite.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3033
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F730 - köldmediebrist/läckage eller kass expansionsventil
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2026, 19:35:28 »
Det ser okej ut

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!