Alla siffrorna du postat, inklusive köldbärare in och ut är över 20 grader. Även fast det står driftprioritering Värme så verkar inte kompressorn gå. Står det samma siffror om du tar en titt nu, lite senare?Har du provat starta om värmepumpen?
För att få en bra ordentlig reset av hela systemet sätter du först det stora reglaget i 0, mittläge. Därefter när allt är lugnt, slår du även ifrån brytaren på väggen, intill värmepumpen. Vänta någon minut. Slå åter till på väggen, därefter det stora reglaget i läge 1. Om allt fungerar bra, kommer den att starta upp stegvis efter några minuter.
Bra! Efter en omstart så startar den på låg frekvens och kommer stega upp med 2Hz / minut till lämplig, betydligt högre frekvens. Blir nog 94Hz med tiden, vilket är max.