SV: Nibe f1245-8 - övertryckslarm vid kalla temperaturer
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2026, 05:31:29 »
om kurvan nyligen är ändrad, så tar det tid för maskinen att räkna ut, den höjer och sänker i temperatur med 0,1 grad uppåt och nedåt åt gången
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad SebastianG

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1245-8 - övertryckslarm vid kalla temperaturer
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2026, 20:29:21 »
Lovade att skicka en uppdatering efter hjälpen jag fick för ca 10 dagar sedan. 

Har landat kurvan på 3(-1) och har en innertemperatur på 22,5-23,1 grader. Inga fler övertryckslarm vilket känns fantastiskt tummenupp

Nu har jag en till fråga.
Jag upplever att jag får väldigt många kompressorstarter ca 25 stycken per dygn. Läste lite på forumet att man kan sänka gradminuterna för att få färre så jag ändrade från -60 till -90 och nu har jag mellan 20-22 stycken per dygn.

Totalt har jag 4007 starter 1090h dritfttid och 360h drifttid varmvatten. Är det normala siffror? Som jag skrev i trådstarten så har jag endast golvvärme, om det påverkar något.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2971
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Sätt tillbaka till -60 du behöver inte vara rädd för kompressorstarterna, det som händer när du sätter för lågt värde på komopstart, är att den då får jobba längre tid, vilket gör att den löser på max diff framledning,  alltså framledningen blir mer än 10 grader högre än beräknad framledning. Vill du ha förre starter, montera in en volymtank på 100L i serie med systemet, så går den längre stunder och står längre stunder. Har själv en 1245 som gått sen 2010 och har -70 i start, den har gjort över 100k starter, det viktigaste är att den går med bra värden.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!