0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Sätt alla termostater på max till att börja med, och se till att systemet är luftat odentligt. de värden du fotat av säger ingenting. Fota av sida 1 2 3 4 på serviceinfo så vi får se hetgas, suggas, framledning, retur, beräknad framledning, kbin, kbut så ser man hur maskinen går.
Det vore mer hjälp om du fotograferade samma sidor i Serviceinfo, då den producerar värme i huset. Du ha fotograferat den när gradminuter är mindre än -60, vilket medför att den står stilla.
Det är för att säkerställa att det är tillräckligt flöde genom värmesystemet för att VP ska "bli av" med värmen den producerar. Högtryckslarm indikerar att den inte blir av med värmen. Det beror ofta på för hög kurva och strypande termostater. Man vill helst reglera innetemperaturen genom att hitta korrekt värmekurva. Då går VP mest ekonomiskt.
Ser inte så dumt ut. Antar att du får inga larm längre. Blir det svettigt i rummen är det värmekurvan du skall jobba med i första hand. Det verkar vara den i 1.9.11 som används.
Sätt kurva 4 0 till att börja med, vänta ett dygn. ändra sen igen. Var i Norrbotten bor du ?
Du frågar lite om inomhustermostat. Det kan vara bra att ha den avstängd första året, tills du hittat den perfekta kurvan. Inomhustermostaten påverkar ju kurvan. Det är bättre att jobba igenom en hel säsong, och veta vilken kurva och kurvförskjutning som är rätt för ditt hus, utan inverkan från termostaten. Kolla temperaturen med en bra termometer i det rum som har fritt flöde utan strypande termostater. Låt oss säga att du vill ha 22C inne i detta rum. Du justerar kurvan så att det blir 22C, oavsett utetemperatur, och noterar värdet. Det kommer även en vår, och då behöver du veta hur lite värme du behöver när det år exempelvis +10C, precis som du behöver veta hur mycket värme du behöver nu för -25C. Försök hitta vilken stigartemperatur du behöver vid +15, +10, +5, +-0, ,-5, -10. -15, -20, -25C. Skriv ner på ett papper!Därefter kan du efter en säsong hitta rätt kurva med rätt förskjutning, eller skapa den manuellt i 1.9.7Husets värme skall i första hand ställas med korrekt värmekurva, ej med lokala termostater. Lokala termostater kan användas i liten omfattning, att man kanske vill ha svalare i sovrummen. När kurvan stämmer bra, är aktivering av inomhustermostaten den perfekta hjälpen för kompensation av sol, storm, öppen spis, mycket spis/ugn osv som ger för pannan okänt värmetillskott.
Okej bor också i Boden