« skrivet: 29 december 2025, 10:15:00 »
Hej, tar mig friheten om be om hjälp på forumet för ett halvakut problem. Sju år gammal pump som alltid gått intermittent och levererat tillräckligt utan tillsats i större äldre villa på Västkusten. Under juldagarna med utetemperatur på plussidan började den gå kontinuerligt men producerar ändå inte tillräckligt för att hålla huset varmt utan tillsats. Brinepumpen går konstant hela tiden på 30%, brukar gå på 100% när kompressorn går intermittent. Varmvatten laddas till 50 grader. Har kollat filtret och fyllnaden i köldbärarkretsen utan anmärkning. Luftat radiatorer. Inga felkoder, MyUplink har fräckheten att säga "Allt är bra"!! Har för första gången på sju år startat tillsatsen så nu är värmen i stigande och gradminuterna i fallande men värmebärarpumpen går bara på 50%, den brukar gå på 90% när pumpen går intermittent. Kompressorn går hela tiden, möjligen har den ett något dovare ljud än vanligt men det är osäkert. Sätter in ett USB-minne nu för att logga. Någon som kan ge mig ett tips om var jag skall börja leta? Eller skall jag ringa service direkt. Tack på förhand. //Lars

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30766
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1145-10 tappat effekt
« Svar #1 skrivet: 29 december 2025, 22:41:44 »
Läs av alla tempgivare.
Om nån visar fel, typ utegivare, framledning eller liknande så blir det knas.
Kolla även börvärdet på framledningen?
Men läs även av suggas och hetgas så ser vi om det är kompressorn som inte funkar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2936
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F1145-10 tappat effekt
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 04:12:57 »
kolla kbin och kbut samt hetgas. Är nästan säker att du har förlorat köldmedium, eller att expansionsventilen har börjat kärva. Kör ej mer på kompressor, utan kör på el och ring efter hjälp direkt efter helgerna.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!