Författare Ämne: Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'  (läst 679 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Timmy brown

  • Gäst
Timmy brown
Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'
« skrivet: 25 december 2025, 12:40:52 »
Hej alla!

Jag har 200mm isolering tak, 200mm isolering golv med gjuten platta med vatten värme i. Dock så är plattan gjuten in i väggen nästan överallt = köldbrygga. Det är endast massiv enstens Tegelvägg. Men är nya fönster och dörrar runt om. Endast 70kvm hus yta.

Pumpen har 10m enkel väg till pannan i kallutrymme men rören är isolerade. Pannan värmer upp ett litet utrymme på 8kvm. Senkulvert till huvudhus på ca 3m välisolerade.

Nu är det 0 grader ute och vindstilla och jag kommer inte upp till 21 grader som jag ställt in det på. (har ställt av elhjälpen för att testa mig fram)
Framledning till VP 35 grader
Retur 41 grader
Laddpump 25%.

Båda tankarna siktar mot 51 grader men ligger just nu på 39 grader.

Vad sker, kan det stämma att att jag inte kan värma upp ett så litet hus fast attjag har skit dåligt isolerade väggar och Att plattan är homogen med väggen?
Tacksam för all hjälp.
Vänligen Timmy  :)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5354
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'
« Svar #1 skrivet: 25 december 2025, 17:40:07 »
Du skriver Panna, eldar du med ved, vilken effekt har den, eller är det en VP. Hur stora tankar har du.
Är det en laddomat för laddning tankar. Mer info behövs.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30766
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc 406 ecozenith i255 70kvm hus kan ej värma vid 0'
« Svar #2 skrivet: 29 december 2025, 22:54:34 »
Båda tankarna siktar mot 51 grader men ligger just nu på 39 grader.

Vilka tankar?
Är i255 dockad till nått mer?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!