Så länge trycket inte överskrider högsta tillåtet tryck enligt typskylten på värmepump eller expansionskärl, så finns det ingen anledning att tappa ur vatten för att sänka. Expansionskärlet ser ganska litet ut, och i en anläggning med litet expansionskärl och stor vattenvolym är det fullt normalt att trycket ändrar sig rätt mycket med framledningstemperaturen.En tumregel är att trycket aldrig, inte ens sommartid när det inte finns värmebehov, bör nå under 0,5 bar + 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och systemets högsta punkt. I praktiken kan man säga att om det kommer ut vatten med bra flöde (inte bara droppar eller "piprinner" ) ur luftventilerna på de högst belägna elementen, så räcker trycket till.