Hjälp med felsökning sökes.
Har en Diplomat Inverter Mini som installeras 2018 har följande fel:
Frekvensomvandlare gick sönder och löste ut Säkerhetsbrytare, säkringar och L3 huvudsäkring. Vid byte av denna så upptäckte reparatören att även Kompressorn var trasig. Det gick några veckor i väntan på att denna skulle bytas och till en början kördes pannan på patron, först enbart för varmvatten men sedan värme när det blev kallare ute.
En morgon var pannan helt död, och det lutar att det är någon kortslutning i kretskortet. Det hade gått några säkringar, varken i huset eller i mätarskåpet och säkerhetsbrytaren var ej nedslagen.
Om säkertsbrytaren slås på hörs en lätt brummande ljud, kanske från en cirkulationspump? Men ingen bild på displayen.
Den hoppar inte igång och den skjuter 2A glassäkring på kortet. En elektriker var och felsökte och konstaterade kortslutning på Y510 (L1 230 IN), vilket han trodde var själva matningen till kortet.
Jag fick inrådan att koppla ifrån följande från kortet för att sedan ansluta en sak i taget:
Växelventil
Brinepump
Kondespump
Inverterstyrning
Kortet som sitter är BM-SL M404 (M404-02-G)
Problemet är att jag inte hittar något när jag söker runt på nätet.