0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tror hela Sverige har speciellt väder nu, 0-gradigt om dimma som gör att det frostar på mycket, men har du ett års erfarenhet så vet du ju mer än jag vet.Thermia avfrostade väl med varmvatten från tanken?Och systemverkningsgraden var troligen sämre, möjligen hade den också lägre uteffekt, och då blir det ju mindre frost och behov av avfrostningar rent generellt.Tycker inte man ska jämföra två olika generationer av värmepumpar som du gör, men visst är det bra om frågan lyfts upp om det är ett problem, t.ex. om den avfrostar utan att det finns frost på förångaren, sånt gillar jag inte.
Fick kollat det av installatören strax innan jul och det visade sig att det läckte både från avgasaren i toppen och säkerhetsventilen i botten av bilden. Enligt Nibe så beror det på att det kommit in smuts i ventilerna. Jag förstår dock inte hur om nu inte trycket varit för högt så de öppnat men säkerhetsventilen inomhus som är på 2,5 bar har iaf inte öppnat. Installatören öppnade på båda ställena så eventuell smuts spolats bort förhoppningsvis. Får se hur det blir framöver. Du har rätt i att det är två olika generationer Richard och att de inte är direkt jämförbara. Det är bara att jag ville gärna ha en lite kraftigare modell jämfört med min gamla Atria 10 och då blev rekommenderad denna av Nibe säljare, sedan dess har jag fått höra att en 12'a i dagens modeller inte motsvarar en 12 på samma sätt som man räknade tidigare men jag vet inte exakt vad som stämmer där. Så jag antar att denna S2125-12 ger ut mindre än 10 kW vilket då betyder att den antagligen är lite för liten för husets värmebehov. Lägger man sedan till högre ljudnivå med jobbiga frekvenser, elpatron som vill gå till långt tidigare än innan och avfrostning som håller på onödigt länge, flera minuter efter allt synligt är isfritt, och det ska den göra för att inte få "kärnis" inuti enligt Nibe support... Jag läser ut data till Home Assistant och enligt den som baseras på värdena som pumpen själva lämnar så kan den spendera 20% av dygnets timmar i aktiv avfrostning, så klart är detta beroende på utemiljön med mycket fukt i luften. Kort sagt är jag lite missnöjd med dess prestanda men är jättenöjd för möjligheten att läsa ut data från hela anläggningen, lägger en bild med på hur man kan göra för att få ut det mesta på en bild då deras egen app inte är speciellt bra.