Hej.Ingen svarade på min tråd om hur justera tempen på vår RX50L, men lyckades till slut att ordna detta själva, genom att vi fick ägna en ganska lång tid innan vi fick en stabil innertemperatur på önskade 20,5 gr.
Till att börja med fick vi justera upp grundkurvan fr de rek 7.0 för vattenradiatorer till 8.5, för att sedan justera upp de olika finjusteringarna inom staplarna för de olika utetemperaturområden. I mitt tycke en alltför komplex lösning jmf med vår föregående CE50L, som endast hade den integrerade innetempgivaren, där man ställde in den önskade innetempen, så var det klart, där den sedan höll detta värde oavsett varierande utetemperaturer.
Men nu 1 år senare, när utekylan kommit, så klarar vp’n inte att hålla dessa 20.5 gr med samma inställningar, innebärandes att jag fått justera upp grundkurvan fr 8.5 till 10.0, samt ytterligare göra ökade finjusteringar inom de utetemperaturområden som varit aktuella. Då fick vi för ett par dagar upp innetempen till 21,0, som sedan har sjunkit till ca 19.2 gr.
Har även luftat alla radiatorer, vilka inte hade någon luft i sig.
Så något är troligen fel med vp’n.
Har en misstanke på att expansionstaktens tryck kan ha sjunkit från de rek O.8 bar, vilket man ju själv kan kolla och vid behov fylla på.
(Fast då måste man väl sänka systemtrycket till 0 innan mätningen, om jag har förstått det rätt?
Då den ju fortfarande har en produktgaranti på ca 2 år kvar, så blir det nog att vi bokar in ett besök med den närbelägna auktoriserade elfirman för Comfortzone att felsöka.
Men kanske någon har ett tips att dela med sig av?