Författare Ämne: högt värmebärardelta  (läst 348 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andreas_h

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
högt värmebärardelta
« skrivet: 26 november 2025, 21:48:27 »
Hejsan
Har en IVT Greenline HT Plus C7 som började larma på värmebärardelta för ett tag sen. Bytte alla flexslangar (en dålig) och spolade ur värmeväxlare som inte var mycket smuts i, rengjorde alla filter, servicekille såg inga andra fel. Tycker dock fortfarande värdena ser lite annorlunda ut i år jämfört med förra året:
GT2 -3,6
GT6 89,2
GT8 50,1
GT9 40,3
GT10 0,5
GT11 0

Någon som har tips vad det högre deltat mellan GT8/GT9 kan bero på och det låga deltat mellan GT10/GT11?
MVH
Andreas

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30731
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: högt värmebärardelta
« Svar #1 skrivet: 27 november 2025, 11:25:32 »
Tempgivarna är inget under av exakthet, värdena kan ses som ungefärliga.
Man kan kolla vad de visar då kompressorn står, då får man en uppskattning på felvisningen.
Men för att göra detta måste cirkpumparna tvångsköras via meny 5.3, alternativt att du ställer in cirkpumparna att gå kontinuerligt i meny 5.10 och 5.11.
Först när du ser vad de visar då kompressorn står och cirkpumparna går vet du hur mycket fel givarna visar?

En snabbkoll är att jämföra GT1 med GT9, när den värmer huset så ska dessa visa lika (om de visar rätt).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9919
  • Karma +19/-4
SV: högt värmebärardelta
« Svar #2 skrivet: 27 november 2025, 13:27:24 »
GT6 ligger lite högt i förhållande till GT8. Hetgastemperaturen (GT6) brukar ligga 30-35 gr över utgående värmebärare. Här är det nästan 40 grader. Det behöver inte betyda något då felvisningen på hetgastemperaturen kan vara hög.

Gjorde pumpen varmvatten eller värmde den huset när värdena lästes av? Jag tycker det är hög framledningstemperatur om den värmde huset med tanke på utetemperaturen.

Köldbärargivare blir ofta fuktskadade och visar då för hög temperatur. Det kan vara problemet med GT11. Sen är det som Carl skriver, värdena är ungefärliga. För att få rätt köldbärardifferens måste jag lägga till 1,3 grader till avläst differens. Man luras av att värdena visas med en decimal. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!